Post napisał: darmag221 » 20 lis 2013, 18:18

Witam
Mam takie pytanko mianowicie/;
Jaka funkcja wywołuje programowalny stop w programie?

Chodzi mi o zatrzymanie programu w połowie i wyczyszczenie wiór przy wytaczaniu a następnie puszczenie programu dalej poprzez naciśniecie np. START (nie od początku program)
Sprawa może oczywista, lecz do tej pory jeszcze nie była mi taka funkcja potrzebna.

Dziekuję



Tagi:


bob35
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 1
Posty: 417
Rejestracja: 05 maja 2007, 10:23
Lokalizacja: Bielsko-Biała

#2

Post napisał: bob35 » 20 lis 2013, 18:35

M01
Po czymś takim musisz w następnym bloku wpisać start obrotów
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.


Autor tematu
darmag221
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 2
Posty: 110
Rejestracja: 06 kwie 2006, 18:50
Lokalizacja: podkarpackie

#3

Post napisał: darmag221 » 20 lis 2013, 18:38

Dzięki
Zaraz spróbuje M01 i dam znać.

Pozdr.

[ Dodano: 2013-11-20, 18:43 ]
Mam tak:
G18
G54
G95
T12 D1
S1800 M4
M01
G0 X42 Z0
itd

I NIE ZATRZYMAŁO

[ Dodano: 2013-11-20, 19:01 ]
POPRAWNIE TO TAK:

G18
G54
G95
S1800 M4
M00 ; Stop programowalny z zatrzymaniem obrotów w celu wyczyszczenia wiór
S1800 M4
G0 X42 Z0
itd

Dziękuje za podjęcie tematu

KONIEC TEMATU


Sterman
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 1
Posty: 9
Rejestracja: 05 lis 2013, 19:08
Lokalizacja: Łódź

#4

Post napisał: Sterman » 21 lis 2013, 16:50

Jeżeli używasz funkcji M01 w programie - jest to warunkowe zatrzymanie programu więc na pulpicie masz przycisk z funkcją M01 i po załączeniu go funkcja zadziała w programie w innym wypadku jest pomijana. Często używa się jej gdy program działa w pętli i jest potrzeba zatrzymania programu na końcu cyklu :mrgreen:
Stefan

Awatar użytkownika

gelo
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 1
Posty: 1028
Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
Lokalizacja: Wroclaw
Kontakt:

#5

Post napisał: gelo » 22 lis 2013, 13:21

Po prostu M0 zamiast M01 ( M01 stop warunkowy ) jest przydatny jeżeli zatrzymanie nie musi odbywać się za każdym razem tylko na zyczenie (wybieranem przyciskiem). Notabene nie zawsze producent umieszcza taki przycisk na pulpicie...:)
M0 zatrzymuje zawsze. Oczywiście przedtem trzeba jeszcze zatrzymać wrzeciono (M5) bo inaczej nie będzie można otworzyć drzwi. Po M0 trzeba zatem znowu wybrać obroty (M3, M4).
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<


Maniutek209
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 1
Posty: 9
Rejestracja: 13 maja 2011, 23:32
Lokalizacja: KUJAWY

#6

Post napisał: Maniutek209 » 22 lis 2013, 18:26

Potwierdzam odpowiedź kolegi "gelo", M0 załatwi sprawę.