Witam mam pytanko i moze znajdzie sie ktos kto mi udzieli fachowej odpowiedzi
Pracuje na frezarce FP2NC DECKEL , ze sterowaniem sinumeric system 3
a problem polega na tym ze niewiem czy istnieje mozliwosc na takiej maszynie puszczenia maszyny np od narzedzia powiedzmy 3 a tak to musze caly prograM LECIEC OD POCZATKU JEZELI MI SIE COS NIEZGADZA
SINUMERIC SYSTEM 3
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 271
- Rejestracja: 09 lut 2010, 19:40
- Lokalizacja: SE
Można wystartować program od dowolnego bloku.
"9.6 Block search": http://cache.automation.siemens.com/dnl ... GA%204.pdf
Jest też możliwość dodania kilku linii w programie, które spowodują że sterowanie zamiast przeszukiwać cały program (tak działa Block Search) skoczy bezpośrednio do wybranego bloku programu.
"9.6 Block search": http://cache.automation.siemens.com/dnl ... GA%204.pdf