Strona 1 z 1

Rozszerzenie pamięci PLC Sinumerik 810 m GA3.

: 11 kwie 2013, 12:19
autor: rekin1987
Witam,
Jak rozszerzyć pamięć dla PLC w Sinumeriku 810m GA3?
Program PLC ma 64kB, a podczas wgrywania maszyna rozłącza połączenie po 34kB.
Maszyna to Chiron FZ12.

: 17 kwie 2013, 21:50
autor: Worker
Witam.
Według mnie to albo uszkodzony jest plik backupu " ...PCP" albo karta CPU.
Jeśli wcześniej PLC weszło to z jakiego powodu ma teraz nie wejść?

: 14 maja 2013, 21:01
autor: rekin1987
Witam,
problem rozwiązany. Szczegół tkwił w parametrach tea1.