Sinumerik System 3 N - ladowanie danych
-
Autor tematu - ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 1037
- Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
- Lokalizacja: Wroclaw
- Kontakt:
Sinumerik System 3 N - ladowanie danych
CZy ktos z szanownych kolegow ladowal kiedys pliki TE i TO za pomoca RS232??? Jaki musi byc pinout kabla DSUB9/Dsub25 zeby to poszlo. W chwili obecnej moge przesylac z maszyny na PC ale nie na odwrot...
na rzie probuje na ustawieniach: S411 00100100 - oraz S411 11000100.
Ustawienia PC to Baudrate 1200, 7 bitow danych, 2 bity parzystosci, parity-NONE
na rzie probuje na ustawieniach: S411 00100100 - oraz S411 11000100.
Ustawienia PC to Baudrate 1200, 7 bitow danych, 2 bity parzystosci, parity-NONE
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Tagi:
-
- Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 65
- Rejestracja: 21 lut 2011, 16:47
- Lokalizacja: Wrocław
- Kontakt:
Witam
Jeśli komunikacja idzie prawidłowo w jedna stronę maszyna->PC
a w drugą ni diabła to znaczy że uszkodzony jest port komunikacyjny.
Komunikacja pomiędzy urządzeniami idzie tak naprawdę po jednym kabelku w jedną stronę i drugim w drugą.
Sprawdź napięcia na porcie na stykach Rx i Tx, kabelek i port w PC.
Miałem niedawno taki sam problem, port był padnięty w jedną stronę bardzo długo, a potem nagle jeszcze padła druga linia.
Pozdrawiam
Jeśli komunikacja idzie prawidłowo w jedna stronę maszyna->PC
a w drugą ni diabła to znaczy że uszkodzony jest port komunikacyjny.
Komunikacja pomiędzy urządzeniami idzie tak naprawdę po jednym kabelku w jedną stronę i drugim w drugą.
Sprawdź napięcia na porcie na stykach Rx i Tx, kabelek i port w PC.
Miałem niedawno taki sam problem, port był padnięty w jedną stronę bardzo długo, a potem nagle jeszcze padła druga linia.
Pozdrawiam
Rząd wciąż chce naszego dobra, a nam zostało go już tak niewiele.
Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.
Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.
-
Autor tematu - ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 1037
- Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
- Lokalizacja: Wroclaw
- Kontakt:
A jednak... Port umarl. Oczywiscie S3 byl ustawiony na 1
transmisja nie chciala isc ni uu.... Zdemontowalem plytke (03840) i znalazlem scalak odpowiedzialny za odbior ( SN75189). Ku mojej radosci
obok byl wlutowany taki sam scalak. Jak wyszlo ze sciezek kanal na tym drugim scalaku nie byl wogole wykorzystywany. Kazalem wiec przelutowac oba scalaki. I co????????? I eureka!!!! Poszlo:).
transmisja nie chciala isc ni uu.... Zdemontowalem plytke (03840) i znalazlem scalak odpowiedzialny za odbior ( SN75189). Ku mojej radosci

>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
-
- Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 65
- Rejestracja: 21 lut 2011, 16:47
- Lokalizacja: Wrocław
- Kontakt:
Witam
cnccad:
Przy transmisji szeregowej po RS232 nie ma przesyłania zwrotnego sumy kontrolnej.
Stan komunikacji kontrolowany jest na podstawie bitu parzystości i to w odbiorniku.
Komunikacja po RS232 jest mało odporna na problemy i uszkodzenia dlatego możliwa jest praca w jedną stronę.
Przy przesyłaniu danych stosuje się zasadę że to co wysłane jest odebrane, dlatego często są takie problemy jak powyżej i parę innych. Dlatego też kabelek do RS232 nie może być zbyt długi, a dodatkowe zakłócenia bardzo wpływają na stan komunikacji.
Pozdrawiam
cnccad:
Przy transmisji szeregowej po RS232 nie ma przesyłania zwrotnego sumy kontrolnej.
Stan komunikacji kontrolowany jest na podstawie bitu parzystości i to w odbiorniku.
Komunikacja po RS232 jest mało odporna na problemy i uszkodzenia dlatego możliwa jest praca w jedną stronę.
Przy przesyłaniu danych stosuje się zasadę że to co wysłane jest odebrane, dlatego często są takie problemy jak powyżej i parę innych. Dlatego też kabelek do RS232 nie może być zbyt długi, a dodatkowe zakłócenia bardzo wpływają na stan komunikacji.
Pozdrawiam
Rząd wciąż chce naszego dobra, a nam zostało go już tak niewiele.
Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.
Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.
-
Autor tematu - ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 1037
- Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
- Lokalizacja: Wroclaw
- Kontakt:
Dzieki Panowie za porady.
Mam jeszcze dwa niezalatwione problemy.
Po pierwsze po wlaczeniu pojawia sie komunikat 528 KV not calculated- co oznacza, ze zostaly zmienione jakies dane maszynowe. Czy na pewno? Komunikat daje sie skasowac i mozna pracowac.
Drugi temat: po czyszczeniu PC i NC memory w prawym dolnym rogu ekranu bylo widoczne to co wpisywalem z klawiatury. Po wgraniu TE, TO i cykli nie widze co wklepuje z klawiatury. Moge tylko wcisnac enter i miec nadzieje ze sie nie pomylilem z wklepywaniem.
Widac na dole ekranu Sinumerik System 3
Alarmy tez sie pojawiaja, ale ten prawy dolny rog jest martwy
Mam jeszcze dwa niezalatwione problemy.
Po pierwsze po wlaczeniu pojawia sie komunikat 528 KV not calculated- co oznacza, ze zostaly zmienione jakies dane maszynowe. Czy na pewno? Komunikat daje sie skasowac i mozna pracowac.
Drugi temat: po czyszczeniu PC i NC memory w prawym dolnym rogu ekranu bylo widoczne to co wpisywalem z klawiatury. Po wgraniu TE, TO i cykli nie widze co wklepuje z klawiatury. Moge tylko wcisnac enter i miec nadzieje ze sie nie pomylilem z wklepywaniem.
Widac na dole ekranu Sinumerik System 3
Alarmy tez sie pojawiaja, ale ten prawy dolny rog jest martwy
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
-
- Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 1
- Posty: 2
- Rejestracja: 11 lip 2012, 10:24
- Lokalizacja: Wadowice
Witam
Tak podsumowywując temat. Do ustawiania transmisji danych do i ze sterownika służą dwie oddzielne dane. Do wgrywania jest N411 i N412 do zgrywania. W tych bajtach ustawia się trzy parametry transmisji: ilość bitów stopu, parzystość i prędkość.
Najprościej można sprawdzić transmisję w dwie strony ustawiając tak samo te dwa bajty.
Pozdrawiam
Tak podsumowywując temat. Do ustawiania transmisji danych do i ze sterownika służą dwie oddzielne dane. Do wgrywania jest N411 i N412 do zgrywania. W tych bajtach ustawia się trzy parametry transmisji: ilość bitów stopu, parzystość i prędkość.
Najprościej można sprawdzić transmisję w dwie strony ustawiając tak samo te dwa bajty.
Pozdrawiam