Strona 1 z 2
jaki ? darmowy program do komunikacji sinumerik 810D
: 14 kwie 2007, 09:40
autor: janek74
proszę pomóżcie ! / jakim darmowym programem do komunikacji mogę sie połączyć komputerem PC z sinumerik 810D ?
(wejście RS232 i w komp i w sterowaniu )(kabel już mam)
potrzebuje aby komputer użyczył swojego dysku twardego dla maszyny- celem zwiększenia pamięci.
z góry dziękuje- pozdrawiam.
[ Dodano: 2007-04-14, 09:41 ]

: 14 kwie 2007, 18:27
autor: cieslak_2005r
: 14 kwie 2007, 22:31
autor: janek74
WIELKIE , WIELKIE DZIęKI !!! / Gdybm miał problem z ustawieniami programu to mogę liczyć na jakieś wsparcie techniczne lub podpowiedz ?
pozdrawiam
: 15 kwie 2007, 13:07
autor: Piracik
program jest bardzo prosty w obsludze, musisz jedynie ustawic te same parametry lacza w PC i w maszynie. gdyby cos to daj znac
: 19 kwie 2007, 12:01
autor: janek74
mam problem z odczytem danych konfiguracji połączenia z maszyny, to też nie udało mi sie połączyć urządzeń. Być może zna pan domyślne wartości dla konfiguracji połączenia z obrabiarką, Lub wskaze Pan droge dzieki której znajde włartości konfiguracji połączenia. Proszę o pomoc i zgóry dzieki. Pozdrawiam Janek74
: 20 kwie 2007, 08:12
autor: Piracik
znalazles wogole w maszynie okienko z ustawieniami portu do polaczenia? jesli tak to po kolei patrz kolejne ustawienia jakie masz w maszynie i ustaw identyczne w PC. czasem jesli transfer nie chce isc to wystarczy zwiekszyc lub zmniejszyc predkosc transferu. z czym konkretnie sa problemy? mozesz zamiescic foto ustawien na maszynie?
[ Dodano: 2007-04-20, 22:42 ]
i jak? udalo sie zgrac programy?
Wgranie programu przez rs232 dla Sinumeric 810D
: 03 maja 2008, 20:49
autor: tomimass
Hej,
poniżej podaje gotowe ustawienia do komunikacji przez rs232 z Sinumericem 810D.
Aby wszystko grało to trzeba:
1) Najważniejsze!! mieć dobre ustawinia pod V24 na maszynie (zdj 1)

2) Dobre ustawinia programu do transmisji ja używam pcin (zdj2)

3) Ja używam laptopa do zgrywania. Dlatego kupiłem przejściówkę z rs232 na USB.
To też trzeba skonfigurować w Sprzęd-> Menadżer Urządzen -> Porty... (zdj 3)

4) Dobry program do kounikacji. ja mam starego PCin z 1994 (takie z zielonym tłem)
5) Sciągając pliki z maszyny wcześniej musimy wcisnąć data in w PCin (można zapisać pod byle jaką nazwą i rozszerzeniem)
6) Dla wysłania pliku na szynę musisz podac na samym wstępie formułkę:
%_N_NAZWA PLIKU JAKA BEDZIE W MASZYNIE_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_NAZWAI STNIEJACEGO FOLDERU NAMASZYNIE_WPD
---------------------------------------------------
Mam nadzieję że komuś się to przyda, bo ja trochę posiedziałem zanim to uruchomiłem.
: 03 maja 2008, 22:54
autor: CNCRob
dodam jeszcze, ze ustawienia portu nie musza byc takie same jak kolega podal. wazne jest aby byly identyczne na maszynie i komputerze. troche dziwi mnie sciezka jaka podales do wysylania pliku... nigdy czegos takiego nie musialem wpisywac... ale nie mowie, ze to nie dziala bo nie wiem.
: 05 maja 2008, 10:22
autor: tomimass
witam,
ustawienia które podałem są takie aby wszystkim poszło - lepiej podać więcej niż ktoś się ma domyślać, ja wcześniej nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi...
co do podawania śierzki na początku pliku to wiem tyle że w starych simensach nie trzeba było, w nowych lepiej jest podać aby mnieć porządek w folderach
: 05 maja 2008, 14:40
autor: CNCRob
ja wlasnie w nowych caly czas zgrywam i czegos takiego nigdy nie podawalem...