Strona 1 z 1
Sinumerik 810T... który parametr...
: 29 sty 2013, 21:54
autor: rafalxfiles
Witam
Czy któryś z kolegów ma ściągę który parametr trzeba zmienić, żeby maszyna na głównym ekranie pokazywała pozycje tą zaprogramowaną, a nie jakąś tam maszynową.??
Pamiętam, że to trzeba było w którymś parametrze zmienić ostatni bit na 1... tylko który?
: 28 lut 2013, 23:45
autor: CIT_SIM
Chyba chodzi ci o Setting Data -> Setting Bits bit 5001.0 ustawić na 1.
Zbyszek.
: 01 mar 2013, 17:30
autor: rafalxfiles
Wiesz co.. chodzi mi o tego sinumerika jeszcze z zielonym ekranem.. i tam jak są parametry do ustawienia transferu po rs232... (Seting Bits) to gdzieś wcześniej któryś parametr się odznacza.. a te parametry są w postaci 00000000 i trzeba zmienić na 00000001 ale nie pamiętam który..
: 04 mar 2013, 23:54
autor: zbiggr
Witam.
Właściwie to CIT_SIM już odpowiedział, ale napiszę krok po kroku jak to jest na Sinumericu 810M
1. SETTING DATA
2. w prawo
3. SEBITS
4. bajt 5001 jeśli jest 00000001 to będą pokazywane wartości od baz programu
jeśli jest 00000000 to od baz maszyny
: 05 mar 2013, 17:24
autor: rafalxfiles
Tak o to mi chodziło.. nie zrozumiałem kolegi wyżej bo nie pamiętałem, że tam te bity mają takie małe nr.. wielkie dzięki
: 10 mar 2013, 18:48
autor: rafalxfiles
Witam.
To znowu ja.. czy ktoś wie jak zrobić to samo na sinumeriku 810C ??