Sinumerik System 3 N - ladowanie danych

: 28 sty 2013, 21:33
autor: gelo
CZy ktos z szanownych kolegow ladowal kiedys pliki TE i TO za pomoca RS232??? Jaki musi byc pinout kabla DSUB9/Dsub25 zeby to poszlo. W chwili obecnej moge przesylac z maszyny na PC ale nie na odwrot...
na rzie probuje na ustawieniach: S411 00100100 - oraz S411 11000100.
Ustawienia PC to Baudrate 1200, 7 bitow danych, 2 bity parzystosci, parity-NONE

: 28 sty 2013, 23:09
autor: BIP_labaz
Witam

Jeśli komunikacja idzie prawidłowo w jedna stronę maszyna->PC
a w drugą ni diabła to znaczy że uszkodzony jest port komunikacyjny.
Komunikacja pomiędzy urządzeniami idzie tak naprawdę po jednym kabelku w jedną stronę i drugim w drugą.

Sprawdź napięcia na porcie na stykach Rx i Tx, kabelek i port w PC.

Miałem niedawno taki sam problem, port był padnięty w jedną stronę bardzo długo, a potem nagle jeszcze padła druga linia.

Pozdrawiam

: 29 sty 2013, 20:54
autor: cnccad
jak dobrze pamiętam to w S3 sie jeszcze przestawiało zworkę na pulpicie.
Port nie umarł. to nie tak.

: 29 sty 2013, 22:12
autor: gelo
A jednak... Port umarl. Oczywiscie S3 byl ustawiony na 1
transmisja nie chciala isc ni uu.... Zdemontowalem plytke (03840) i znalazlem scalak odpowiedzialny za odbior ( SN75189). Ku mojej radosci :) obok byl wlutowany taki sam scalak. Jak wyszlo ze sciezek kanal na tym drugim scalaku nie byl wogole wykorzystywany. Kazalem wiec przelutowac oba scalaki. I co????????? I eureka!!!! Poszlo:).

: 29 sty 2013, 22:17
autor: cnccad
jak szła transmisja w jedną stronę , to jakim cudem przesyłna była suma kontrolna z PC do NC :?:

: 30 sty 2013, 09:58
autor: BIP_labaz
Witam

cnccad:
Przy transmisji szeregowej po RS232 nie ma przesyłania zwrotnego sumy kontrolnej.
Stan komunikacji kontrolowany jest na podstawie bitu parzystości i to w odbiorniku.
Komunikacja po RS232 jest mało odporna na problemy i uszkodzenia dlatego możliwa jest praca w jedną stronę.

Przy przesyłaniu danych stosuje się zasadę że to co wysłane jest odebrane, dlatego często są takie problemy jak powyżej i parę innych. Dlatego też kabelek do RS232 nie może być zbyt długi, a dodatkowe zakłócenia bardzo wpływają na stan komunikacji.

Pozdrawiam

: 30 sty 2013, 10:09
autor: cnccad
to zrób snifowanie portu , to zobaczysz że w S3 po przesłaniu danych maszynowych jest odpowiedź.
Przy zwykłej transmisji tego nie ma.
Zresztą , nie ważne. działa i jest ok.

: 31 sty 2013, 18:34
autor: gelo
Dzieki Panowie za porady.
Mam jeszcze dwa niezalatwione problemy.
Po pierwsze po wlaczeniu pojawia sie komunikat 528 KV not calculated- co oznacza, ze zostaly zmienione jakies dane maszynowe. Czy na pewno? Komunikat daje sie skasowac i mozna pracowac.
Drugi temat: po czyszczeniu PC i NC memory w prawym dolnym rogu ekranu bylo widoczne to co wpisywalem z klawiatury. Po wgraniu TE, TO i cykli nie widze co wklepuje z klawiatury. Moge tylko wcisnac enter i miec nadzieje ze sie nie pomylilem z wklepywaniem.
Widac na dole ekranu Sinumerik System 3
Alarmy tez sie pojawiaja, ale ten prawy dolny rog jest martwy

: 09 maja 2013, 12:34
autor: lukowad
Witam

Tak podsumowywując temat. Do ustawiania transmisji danych do i ze sterownika służą dwie oddzielne dane. Do wgrywania jest N411 i N412 do zgrywania. W tych bajtach ustawia się trzy parametry transmisji: ilość bitów stopu, parzystość i prędkość.
Najprościej można sprawdzić transmisję w dwie strony ustawiając tak samo te dwa bajty.

Pozdrawiam