Witam,
dopiero zaczynam współpracę z Sinumerikiem a dokładniej 810M GA3 na centrum HP5. O ile z pisaniem programów radzę sobie całkiem przyzwoicie o tyle nie potrafię skomunikować poprawnie maszyny z moim laptopem. Posiadam laptopa z Win7 z przejściówką z usb na RS232 i próbuję korzystać z WINPCIN 1.2. Nie do końca potrafię obsługiwać ten program i podczas kiedy robię na nim Receive Data włączam na HP5 MPF START i zaczyna mi przesyłać dane. Niestety po przesłaniu okazuje się, że przesłany plik to sieczka, wygląda jak program ale połowa znaków jest pozmieniana i nieczytelna.
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co robię źle, albo gdzie tkwi błąd.
Poniżej zamieszczam screeny z mojego zestawu i pulpitu maszyny.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Błędy w komunikacji z centrum HP5
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 1028
- Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
- Lokalizacja: Wroclaw
- Kontakt:
Robisz prawie dobrze
Po pierwsze - nie uzywaj trybu Binary Format!!!! Dlatego masz sieczke...
Wybierz z prawego paska: Text Format i tu skonfiguruj parametry:
Jezeli chodzi o parametry: wyprobuj wszystko standardowe:
XON/XOF powinno pojsc, 8 bitow danych/1bit, parity - none.
Wyprobuj tez RTS/CTS i ew 7bitow danych/ 2 stopu. parity none
pozdro
Po pierwsze - nie uzywaj trybu Binary Format!!!! Dlatego masz sieczke...
Wybierz z prawego paska: Text Format i tu skonfiguruj parametry:
Jezeli chodzi o parametry: wyprobuj wszystko standardowe:
XON/XOF powinno pojsc, 8 bitow danych/1bit, parity - none.
Wyprobuj tez RTS/CTS i ew 7bitow danych/ 2 stopu. parity none
pozdro
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 21
- Rejestracja: 09 sty 2012, 09:29
- Lokalizacja: Warszawa
Dzięki za radę, pokombinowałem i udało mi się już poprawnie zgrać pliki z maszyny. Pkt. dla Ciebie za to
Potem spróbowałem wgrać mój program do maszyny i znowu napotkałem schody, ustawienia zostawiłem takie same wybrałem plik zrobiłem "send" i na maszynie wybrałem DATA IN START niestety nie przesłało mi ani jednego bitu...
Czy w Sinumeriku ma znaczenie RTS LINE 1 lub 2? Czy powinienem coś tutaj zmieniać w ustawieniach? Jak powinna wyglądać prawidłowo procedura wgrania programu o nowym numerze albo podmianie za stary program.
Potem spróbowałem wgrać mój program do maszyny i znowu napotkałem schody, ustawienia zostawiłem takie same wybrałem plik zrobiłem "send" i na maszynie wybrałem DATA IN START niestety nie przesłało mi ani jednego bitu...
Czy w Sinumeriku ma znaczenie RTS LINE 1 lub 2? Czy powinienem coś tutaj zmieniać w ustawieniach? Jak powinna wyglądać prawidłowo procedura wgrania programu o nowym numerze albo podmianie za stary program.
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 1028
- Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
- Lokalizacja: Wroclaw
- Kontakt:
A wgrywales program, ktory wczesniej sciagnales z maszyny?
To jest najlepsza metoda. To co przejdzie w jedna strone powinno przejsc w druga.
Jak widac, kto probuje - ten dostaje . Ja niestety nie znam 810T za dobrze wiec pozostaje poprobowac albo zobaczyc jeszcze tu:
https://www.cnc.info.pl/topics84/sinume ... t14229.htm
powodzenia
To jest najlepsza metoda. To co przejdzie w jedna strone powinno przejsc w druga.
Jak widac, kto probuje - ten dostaje . Ja niestety nie znam 810T za dobrze wiec pozostaje poprobowac albo zobaczyc jeszcze tu:
https://www.cnc.info.pl/topics84/sinume ... t14229.htm
powodzenia
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
-
- Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 51
- Rejestracja: 08 lip 2009, 22:06
- Lokalizacja: Piotrków Tryb.
Spróbuj w odwrotnej kolejności- wpierw na Sinumericu DATA IN START a dopiero potem SEND na lapku.
" Czy w Sinumeriku ma znaczenie RTS LINE 1 lub 2?"
1 to gniazdo z przodu ( które jest na jednym ze zdjęć ),
2 to gniazdo z tyłu sinumerica
mogą być różnie skonfigurowane.
" Jak powinna wyglądać prawidłowo procedura wgrania programu o nowym numerze albo podmianie za stary program."
Jeśli chcesz wgrać program o numerze którego jeszcze nie ma w maszynie, to się po prostu wgra i już. Nie ma na 810M możliwości wgrania programu o numerze który w maszynie już jest, jeżeli ten nowy różni się choć jednym znakiem od tego w maszynie ( nadpisania ) bo wywali błąd, wpierw stary program trzeba skasować, dopiero wtedy można wgrać nową wersję. Jeżeli wgrywany program jest IDENTYCZNY z tym w maszynie, wtedy na Sinumericu wyświetli tylko jego numer .
" Czy w Sinumeriku ma znaczenie RTS LINE 1 lub 2?"
1 to gniazdo z przodu ( które jest na jednym ze zdjęć ),
2 to gniazdo z tyłu sinumerica
mogą być różnie skonfigurowane.
" Jak powinna wyglądać prawidłowo procedura wgrania programu o nowym numerze albo podmianie za stary program."
Jeśli chcesz wgrać program o numerze którego jeszcze nie ma w maszynie, to się po prostu wgra i już. Nie ma na 810M możliwości wgrania programu o numerze który w maszynie już jest, jeżeli ten nowy różni się choć jednym znakiem od tego w maszynie ( nadpisania ) bo wywali błąd, wpierw stary program trzeba skasować, dopiero wtedy można wgrać nową wersję. Jeżeli wgrywany program jest IDENTYCZNY z tym w maszynie, wtedy na Sinumericu wyświetli tylko jego numer .
-
- Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 20
- Rejestracja: 19 kwie 2012, 20:22
- Lokalizacja: Bolków
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 21
- Rejestracja: 09 sty 2012, 09:29
- Lokalizacja: Warszawa
Dzięki wszystkim za dobre rady, udało się i już wszystko działa. Problem tkwił w ograniczeniu co do ilości tworzonych programów. Moja maszyna umożliwia stworzenie/wgranie 37 programów i ani jednego więcej, pomimo, że mam jeszcze sporo wolnej pamięci. Czy ktoś z Was orientuje się czy to ograniczenie można obejść, czy muszę ciągle zmieniać programy w pamięci maszyny?