Sinumeric 810 M - błąd nr 3 PLC-Stop

: 25 paź 2012, 09:22
autor: Stanlay2
Witam wszystkich i prosze o pomoc. Przy próbie uruchomienia maszyny dość długo wyłączonej spod napięcia pokazuje sie komunikat : PLC -Stop .
Czy oznacza to utratę programu PLC? Dodam ,że bateria była chyba rozładowana ( nie mam na ten temat pełnej informacji )
Jak w takim wypadku można podnieśc system?
Dodam że mam duże doświadczenie z S5 , z Sinumericem już mniejsze .... :smile:

: 25 paź 2012, 20:36
autor: BIP_labaz
Witam

Prawdopodobnie padła bateria i wyczyściło cały system.

Konieczne jest na początek wymienienie baterii a potem wgranie całości oprogramowania z backupu.

Jak nie macie backupu to czasami producent maszyny udostępnia.

Pozdrawiam

: 25 paź 2012, 23:54
autor: kasjo
Na sterowniku zapewne pali Ci się "STOP", Spróbuj przełączyć przełącznik trójpozycyjny "RUN, STOP, COPY" na środkową pozycję "STOP" a po chwili na "RUN"