Sinumeric 810 M - błąd nr 3 PLC-Stop

Dyskusje na temat systemu Sinumerik

Autor tematu
Stanlay2
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 1
Posty: 1
Rejestracja: 25 paź 2012, 09:09
Lokalizacja: Ostrów Mazowiecka

Sinumeric 810 M - błąd nr 3 PLC-Stop

#1

Post napisał: Stanlay2 » 25 paź 2012, 09:22

Witam wszystkich i prosze o pomoc. Przy próbie uruchomienia maszyny dość długo wyłączonej spod napięcia pokazuje sie komunikat : PLC -Stop .
Czy oznacza to utratę programu PLC? Dodam ,że bateria była chyba rozładowana ( nie mam na ten temat pełnej informacji )
Jak w takim wypadku można podnieśc system?
Dodam że mam duże doświadczenie z S5 , z Sinumericem już mniejsze .... :smile:



Tagi:


BIP_labaz
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 1
Posty: 65
Rejestracja: 21 lut 2011, 16:47
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

#2

Post napisał: BIP_labaz » 25 paź 2012, 20:36

Witam

Prawdopodobnie padła bateria i wyczyściło cały system.

Konieczne jest na początek wymienienie baterii a potem wgranie całości oprogramowania z backupu.

Jak nie macie backupu to czasami producent maszyny udostępnia.

Pozdrawiam
Rząd wciąż chce naszego dobra, a nam zostało go już tak niewiele.

Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.


kasjo
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 1
Posty: 323
Rejestracja: 23 lis 2005, 18:07
Lokalizacja: Białystok

#3

Post napisał: kasjo » 25 paź 2012, 23:54

Na sterowniku zapewne pali Ci się "STOP", Spróbuj przełączyć przełącznik trójpozycyjny "RUN, STOP, COPY" na środkową pozycję "STOP" a po chwili na "RUN"

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”