Sinumeric 810 problem z wrzecionem

Dyskusje na temat systemu Sinumerik

Autor tematu
rekin1987
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 3
Posty: 7
Rejestracja: 05 wrz 2012, 19:48
Lokalizacja: poznań

Sinumeric 810 problem z wrzecionem

#1

Post napisał: rekin1987 » 05 wrz 2012, 19:55

Witam, mam problem z sinumerikiem 810 w maszynie Chiron fz22, a mianowicie nie idzie uruchomić wrzeciona czy to w automacie czy w trybie mda. Jedyną opcją jest włączenie w trybie ubersicht(nie pamiętam dokładnie), kiedy strzałkami przechodzimy między funkcjami M,T,S,H i wpisując odpowiednie parametry. W trybie MDA wpisując np M3S500 wyświetla M1=3. W trybie ubersicht wpisując M=3 wrzeciono działa. I dochodząc do konkluzji jak napisać program, aby nie uwzględniało tego kanału tylko kierowało na kanał ogólny.



Tagi:

Awatar użytkownika

rafalxfiles
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 665
Rejestracja: 28 sie 2006, 17:55
Lokalizacja: dolnyśląsk
Kontakt:

#2

Post napisał: rafalxfiles » 05 wrz 2012, 20:56

A jaki dokładnie sinumerik?? C..D.. czy T ?
Bo jak D.. to setms albo setms(nr wrzeciona).

a inne to trzeba by poszukać, czy się da.. bo ja nie wiem .


andrjalo
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 3
Posty: 724
Rejestracja: 27 lut 2011, 14:15
Lokalizacja: Polska

#3

Post napisał: andrjalo » 05 wrz 2012, 20:56

A jaki to Sinumerik


Autor tematu
rekin1987
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 3
Posty: 7
Rejestracja: 05 wrz 2012, 19:48
Lokalizacja: poznań

#4

Post napisał: rekin1987 » 05 wrz 2012, 21:10

andrjalo pisze:A jaki to Sinumerik
810M


andrjalo
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 3
Posty: 724
Rejestracja: 27 lut 2011, 14:15
Lokalizacja: Polska

#5

Post napisał: andrjalo » 06 wrz 2012, 09:29

Należało by sprawdzić parametry maszynowe .


Autor tematu
rekin1987
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 3
Posty: 7
Rejestracja: 05 wrz 2012, 19:48
Lokalizacja: poznań

#6

Post napisał: rekin1987 » 06 wrz 2012, 20:29

a które numery?
z manuala wychodzi mi 5210?


andrjalo
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 3
Posty: 724
Rejestracja: 27 lut 2011, 14:15
Lokalizacja: Polska

#7

Post napisał: andrjalo » 09 wrz 2012, 11:15

Nie jestem przekonany że zmiana tych bitów coś pomoże. W FB64 są znaczniki który kanał jest modyfikowany od wartości M czy kanał 1 czy kanał 2, prawdopodobnie 2 i dlatego panu pojawia się M1=3. W PLC należy sprawdzić gdzie jest ustawiany kanał 1 i 2 od jakich warunków a potem zmienić paramerty na kanał 1.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”