Strona 1 z 1

Funkcja blokady otwarcia wrzeciona sunumeric 810D

: 21 sie 2012, 16:46
autor: wiktoriano
Witam!

Pracuję na TAE 45N sunumerik 810D z AFM Andrychów.

Dzisiaj zdarzyło mi się przywalić narzędziem w sztukę ponieważ po M0 zamiast przedmuchać otworzyłem, obróciłem sztukę i nacisnąłem nc start, to wszystko przez to że zgubiła mnie rachuba i moje pytanie brzmi.

Czy jest jakaś funkcja która blokowała by otwarcie wrzeciona a potem ją odwołać przy obrocie sztuki??

Mam też drugie pytanie z innej beczki.

Szukam funkcji na włączenie transportera wiórów/ podajnika wiórów.
Znalazłem M28/M29 i M70/M71, nie wiem jeszcze czy działa dowiem się jutro.
Czy zna ktoś jeszcze jakieś??

Bardzo proszę o pomoc

[ Dodano: 2012-08-21, 18:30 ]
to sterowania transporterem znalazłem też M34 M35lub
M22 M23

Zadziałało M22/M23 do sterowania transporterem

: 22 sie 2012, 12:08
autor: andrjalo
Wszystko można zrobić ale należy zmodyfikować PLC

: 22 sie 2012, 16:06
autor: wiktoriano
no właśnie tak też myślałem po przeczytaniu pewnego postu.

Myślę tak sobie i wymyśliłem, że aby otworzyć wrzeciono musi być spełniony przynajmniej jeden warunek.
Ten jeden warunek to mam na myśli obroty stop, a gdyby mu przypisać do plc że (np M33=obroty false M34=obroty true) ten warunek nie jest spełniony? czyli że tak naprawdę wrzeciono się kręci a na prawdę się nie kręci?
"M33=obroty false M34=obroty true" to sobie tak wymyśliłem aby można mnie było dobrze zrozumieć.

Dobrze kombinuje??

Mam podobnie zrobione na drugiej maszynie a mianowicie, że maszyna nie wymaga zamknięcia drzwi aby rozpocząć cykl.

Czy za pomocą schematu elektrycznego i z poziomu panelu maszyny da się to zrobić??

Pytam bo mamy odpowiednich elektroników, którzy to potrafią zrobić, ale jak im tego sam nie powiem to powiedzą, że się nie da a sam grzebać tam nie chce.