Strona 1 z 1
Problem z G64 G60 na Sinumerik 810/840
: 30 cze 2012, 22:19
autor: easy2002
Witam Forumowiczów
Mam problem .. dość dziwny bo wcześniej nie spotykany prze zemnie
Maszyna zachowuje się następująco
- jak pracuje po pojedynczym bloku maszyna zatrzymuje się w zaprogramowanych punktach
- jak pracuje w pełnym trybie to maszyna maszyna zachowuje się jakbym miała włączone płynne przejście między blokami co czasami jest nie bezpieczne ( wcześniej G00 ) więc muszę zaprogramować G60 i pomaga ale nie zawsze
wcześniej tego nie musiałem programować
Operator wpisywał coś w MDA i chyba pomylił G- kody
Co to może być za funkcja która mi teraz pamięta cały czas G64 aż do odwołania przez G60 a wcześniej tego nie robiła..
: 01 lip 2012, 00:02
autor: maniutek2233
Witam. Easy a sprawdzałeś czy po restarcie systemu też się tak zachowuje? I czy dzieje się tak przy G0 czy podczas przebiegu konturu z korekcją/ bez korekcji?
Może spróbuj wpisać w MDA polecenie BRISK (posuw bez ograniczenia przyspieszenia przy dojściach do narożników ) Pozdrawiam.
: 01 lip 2012, 09:50
autor: easy2002
Witaj !
dzięki za zainteresowanie moim problem
Po resecie maszyn te same objawy
Podejrzewam iż operator mógł pomylić komendy G ale nic innego nie wpisał
Czy w sinumeriku jest coś takiego jak powrót do podstawowych funkcji - bo nie które są w pamięci w prawym oknie na wet po wyłączeniu maszyny
Podejrzewam ze ma to coś związek z funkcjami G600 do G604
: 01 lip 2012, 20:28
autor: maniutek2233
Cześć. Jedyną możliwością jaką znam jest wczytanie archiwum (NC, PLC) jeżeli oczywiście takowe byłoj zrobione.
Nie wiem czy przy pomyłce z funkcjami G działoby się tak samo po resecie, SINUMERIK ma tę wadę/zaletę

że po włączenieniu ustawia sie na domyślnych funkcjach ustawionych w danych maszynowych (czyli np. G95, G64 itp). Swoją drogą zastanawiam sie w czym ci przeszkadzają płynne przejścia między blokami. U nas na jednej maszynie w każdym programie wpisuje się SOFT (przeciwność BRISK) aby uzyskać płynne przejścia (stąd moja sugestia co do tej funkcji). A swoją drogą dobrze byłoby "wyciągnąć" od operatora co wpisywał, byłoby zdecydowanie łatwiej powiedzieć coś na ten temat. Pozdrawiam.
: 01 lip 2012, 20:59
autor: easy2002
Operator nie pamięta co pisał ....
a jeśli chodzi o przejścia to są OK ale ona to robi nawet z posuwu G00 na G01 i tego nie kumam bo funkcja G64 powinna działać tylko na G01
dlatego obawiam się że to inny problem ...
nie tak prosty .. chyba bez Siemensa się nie obejdzie...
: 01 lip 2012, 21:12
autor: maniutek2233
Osobiście jednak sugerowałbym sprawdzić jakie funkcje G są aktywne podczas pracy. Myślę że wiesz jak je podejrzeć. Więc sprawdź czy jest SOFT czy BRISK.