Przywracanie sinumerika do życia po padnięciu baterii

Dyskusje na temat systemu Sinumerik

Autor tematu
skoczek
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 3
Posty: 1095
Rejestracja: 15 lis 2006, 22:04
Lokalizacja: Cieszyn/Kraków

Przywracanie sinumerika do życia po padnięciu baterii

#1

Post napisał: skoczek » 08 wrz 2011, 22:45

Witam serdecznie.
Mam następujący problem. Posiadam starą frezarkę dwuwrzecionową na Sinumeriku 810M GA3. Maszyna kiedyś była uruchomiona ale następnie z kilku względów poszła w odstawkę i została bez zasilania przez dłuższy czas. Bateria oczywiście padła i przez to wysypało się całe sterowanie. Wczoraj postanowiłem włączyć ją do prądu i na ekranie pojawił się komunikat o padniętej baterii oraz o wysypanym sterowaniu. Generalnie jestem cienki z tego sterowania jak du** węża i niewiele już pamiętam z czasów gdy coś tam z tą maszyną robiłem. Postanowiłem że spróbuję przywrócić tą maszynę do życia własnymi siłami. Jeżeli nie będzie takiej możliwości to sterowanie wywalę na rzecz EMC2 ale zanim to nastąpi to chciałbym spróbować ją reanimować.
Dodam że nigdy wcześniej nie bawiłem się w coś takiego, wobec tego chciałem prosić Kolegów o pomoc.

Przeczytałem kilka tematów na forum i coś mi się rozjaśniło. Ten temat: https://www.cnc.info.pl/topics84/sinume ... t14229.htm jest trochę podobny do mojego problemu ale nadal nie jest wszystko dla mnie jasne.

Czy faktycznie mogę przywrócić maszynę do życia wykorzystując do tego tylko port com? Jeżeli tak to się cieszę. Schemat kabla mam w dokumentacji. Parametry transmisji też raczej sobie ustawię, choć nie rozumiem znaczenia jednego lub dwóch bitów (po szwabsku :/ ) ale o tym później.

Jak rozumiem potrzebuję pliki PCA, TEA1, TEA2, PCP aby przywrócić sterowanie. Jak widać na poniższych listingach mam pliki które odpowiadają tym wymienionym. Wobec tego czy powinienem mieć jeszcze coś by poprawnie przeprowadzić całą operację?

Do maszyny dostałem dwie dyskietki które kiedyś sobie zrzuciłem na dysk. Zawartość pierwszej dyskietki jest następujaca (nazwy plików pogrubione):

DYSKIETKA NR 1:

ALM-TEXT.810

Kod: Zaznacz cały

%PCA
N6000 = 1ST0-D.810     DZ18        
N6001 = ENDLAGE X 
N6002 = ENDLAGE Y 
N6003 = ENDLAGE Z 
N6004 = NOT-AUS TASTER  
N6005 = DRUCKLUFT NICHT VORHANDEN 
N6006 = BIMETALL AUSGELOEST 
N6007 = ENDSCHALTERUEBERWACHUNG 
NC-DATA.810

Kod: Zaznacz cały

% T E A 1
N    0 =0
N    1 =500
N    2 =0
N    3 =500
N    4 =0
N    5 =100
N    6 =0
N    7 =100
N    8 =50
PLC-DATA.810

Kod: Zaznacz cały

% T E A 2
N    0 =7
N    1 =20
N    2 =0
N    3 =2000
N    4 =0
N    5 =300
N    6 =30
N    7 =0
N    8 =1
PLC-SOFT.810

Kod: Zaznacz cały

% P C P
$$$
!F612
70704404C60065B80046C75FC0609864E10B9964C10BE20B9A64C20BE30B9B64
C30BE40B9C64C40BE50B9D64C40BC50BE60B9E6480A99F64868CC483E1059B65
878C9E8CC483E105E703C4089F8C80BA9C6587939D6585A09E6586A09F658693
98668699996689A99A668AA99B668DA99C668EA99D668BA99E668CA99F66868F
9A6786B99B6782B99C67650070704406C601617A002E80B281B291A9C40FC50F
92A987A9C409C50993A9C609C70994A980AD81AD95A9C41FC51F96A9EC08B1A9
B2A9B3A9B4A9B5A9B6A986A89FA987A89EA8C409C5099FA889A98AA98BA98CA9
SETTING.810

Kod: Zaznacz cały

Settingdaten Spindel: 

Glaettungskonstante bei Gewinde
           S        0
Progr.Spindeldrehzahlbegrenzung (G92) 
           S     6000
Orientierter Spindelhalt (M19) 
           S        0
Spindeldrehzahlbegrenzung
SPINDEL1.810

Kod: Zaznacz cały

          MASCHINENTYP:   DZ18          NR.: 460-05       DATUM: 17.05.90
          ANTRIEBSTYP:    6SC6901
          MOTORTYP:       DMQ-112S
          SOFTWARE:       462850 STAND 11

      DATEN OHNE PARAMETER SIND DREHZAHL-ABHŽNGIG
      DIE MIT " * " BEZEICHNETEN DATEN MUSS MAN NACH DEM URLADEN EINGEBEN
     +--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

SPINDEL2.810

Kod: Zaznacz cały

                                                                   BLATT 1

          MASCHINENTYP:   DZ18          NR.: 460-05       DATUM: 17.05.90
          ANTRIEBSTYP:    6SC6503
          MOTORTYP:       DMQ-112S
          SOFTWARE:       462850 STAND 11

      DATEN OHNE PARAMETER SIND DREHZAHL-ABHŽNGIG
      DIE MIT " * " BEZEICHNETEN DATEN MUSS MAN NACH DEM URLADEN EINGEBEN
     +--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
PROCOMM.EXE
Program do transmisji przez port COM i jego pliki
PROCOMM.DIR
PROCOMM.HST
PROCOMM.KEY
PROCOMM.PRM
PROCOMM.XLT


DYSKIETKA NR 2:

PLC1ST1.810

Kod: Zaznacz cały

% P C P
$$$
!F912
70704404C60065B80046C75FC0609864E10B9964C10BE20B9A64C20BE30B9B64
C30BE40B9C64C40BE50B9D64C40BC50BE60B9E6480A99F64868CC483E1059B65
878C9E8CC483E105E703C4089F8C80BA9C6587939D6585A09E6586A09F658693
98668699996689A99A668AA99B668DA99C668EA99D668BA99E668CA99F66868F
9A6786B99B6782B99C67650070704405C60044B6010E8092986C80A1996C85C6
9A6C80939C6CC6829D6C808E9E6CC766986D81BB996DA39C809B829B9D9380A5
A4A08B938D93AD978DA5899E9A6DBA00829BA7AA809BC408BF009AAABB00A0B9

Dlaczego istnieją dwa pliki PCP? Wynika to z tego że maszyna obsługuje dwa wrzeciona i m.in przypisane im magazyny oraz inne podzespoły, zatem pierwsze wrzeciono ma osobny, własny sterownik PLC a drugie też własny?

Jaka jest kolejność wprowadzania programów?
Czy przed ich wprowadzeniem mam kasować w jakiś sposób pamięć oraz czy może tak być że jednak coś jeszcze w tej pamięci może być ważnego co dałoby się jeszcze zgrać?

To narazie tyle z moich pytań. Mam nadzieję że nie zraziłem taką ilością tekstu ewentualne osoby mogące mi pomóc ale chciałem przez to naświetlić sytuację by wiadomym było ile wiem oraz jak dużo nie wiem.
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Pozdrawiam, skoczek


P.S. Jeżeli możliwe jest przywrócenie maszyny do życia za pomocą kabla COM to chcę to uczynić sam bez wzywania serwisu więc uprzejmie prosiłbym o nie odsyłanie mnie do serwisu Siemensa. Po pierwsze nie stać mnie na taki wydatek a po drugie jak miałbym przywracać tą maszynę do życia przy pomocy serwisu to wolę wywalić tego sinumerika i wsadzić tam emc2.


Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski

Tagi:


bob35
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 1
Posty: 417
Rejestracja: 05 maja 2007, 10:23
Lokalizacja: Bielsko-Biała

#2

Post napisał: bob35 » 09 wrz 2011, 20:42

To masz farta . Najlepiej zadzwoń do serwisu popytaj jakie ustawienia portu i jak wgrać jakie pliki.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.

Awatar użytkownika

rafalxfiles
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 2
Posty: 665
Rejestracja: 28 sie 2006, 17:55
Lokalizacja: dolnyśląsk
Kontakt:

#3

Post napisał: rafalxfiles » 09 wrz 2011, 22:25

Da rade zrobic wszystko kablem, tyle ze musisz wejsc do ustawien systemowych, standardowe haslo sinumerika to byly 1111. Co do programu to sciagnij sobie starego PCINa, tam w nim masz schemat kabla i ustawien bitów.
Nic wiecej nie potrzebujesz.
U mnie w maszynie trzeba bylo kasowac to co bylo w pamieci zanim sie wgralo - inaczej maszyna nie chciala nic wczytac.


andrjalo
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 3
Posty: 724
Rejestracja: 27 lut 2011, 14:15
Lokalizacja: Polska

#4

Post napisał: andrjalo » 10 wrz 2011, 08:58

Z tego co widzę ma pan wszystko co potrzeba aby postawić tą maszynę. Jeżeli system jest sprawny to zmiana sterowania to tylko strata pieniędzy. Należy ustawić transmisję i wgrać pliki jak będzie potrzebna pomoc zapraszam na Pw


Autor tematu
skoczek
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 3
Posty: 1095
Rejestracja: 15 lis 2006, 22:04
Lokalizacja: Cieszyn/Kraków

#5

Post napisał: skoczek » 16 wrz 2011, 20:26

Witam serdecznie.
Zacznę od tego że bateria jest kaputt ale nie mam jeszcze nowej. Zatem pojawia się pytanie:
1.) Czy bez nowej baterii można przesłać dane do sinumerika czy on tego nie przyjmie do momentu gdy ciąży mu alarm o padniętej baterii?
A teraz do rzeczy:
Coś drgnęło w temacie - zrobiłem kabel i połączyłem się za pomocą PCin-a. Niestety pierwszy kabel, czyli oryginalna przejściówka 9pin-25pin nie zadziałał. Dopiero jak znalazłem w programie PCin schemat i według niego podłączyłem kabel to niby zagadało ale też nie do końca.
Z racji tego że robię to pierwszy raz więc nie do końca wiem czego mogę się spodziewać i czy robię to prawidłowo.
Gdy na panelu sinumerika wcisnę "Daten Ein-Ausgabe" to przechodzę do konfiguracji bitów "Settingdaten Bits". Tam po ustawieniu bitów odpowiedzialnych za transmisję (nota bene po włączeniu maszyny mam tam już skonfigurowane bity do transmisji 300bodów, choć próbowałem różnych opcji szybkości) wciskam Softkey "Dateneingabe" i przenoszę się do menu transmisji. Moim oczom ukazuje się coś takiego:

Kod: Zaznacz cały

Freier Speicher: 29866 Zeichen
Datenart: (tu nic się nie pojawia) 
Eingabeschnittstelle: (wpisuję 1) 
Schnittstellezuordnung:  1 RTS-LINE
                         2 RTS-LINE
Wciskam softkey "Start"

W programie PCin zaczynają pokazywać się dane które zostały do sinumerika wysłane oraz ilość bajtów. W tym momencie pojawia się pytanie:
2.) Czy sinumerik powinien jakoś sygnalizować odbieranie danych? Na monitorze widzę tekst o ilości wolnych znaków w pamięci (Freier speicher).
a.) czy w miarę transmisji danych ta liczba powinna maleć? U mnie nic się nie zmienia.
b.) czy w polu "Datenart" powinna automatycznie pojawić się nazwa rodzaju pliku jaki jest transmitowany z komputera, np. TEA1, TEA2 ?
Mogę z panelu wstrzymywać i wznawiać "softkey-ami" transmisję która leci z PCin-a ale mam wrażenie że PCin wysyła te dane ale Sinumerik ich nie dostaje. Próbowałem wysłać z Sinumerika dane na komputer ale nie chciał on nic odebrać, tak jakby czekał na sygnał na liniach CTS-RTS.
Jak pożyczę aparat fotograficzny (nie posiadam :oops: :lol: ) to porobię zdjęcia tego co na monitorze się pojawia, może to ułatwi rozwikłanie problemu.
Wydaje mi się że w połączeniach kabla się nie pomyliłem.
3.) Czy tą pierwszą niepoprawną przejściówką mogłem uszkodzić port? Wybieram port numer 1 (Eingabeschnittstelle: 1) ale mogę wybrać również 2 (drugi interfejs znajduje się pod innymi pinami tego samego wtyku 25-pinowego czy gdzieś indziej jest wtyk drugiego interfejsu?).

Gdy już będę pewny że do sinumerika coś dociera to będę Was męczył pytaniami o kolejność transmitowanych plików (doczytałem gdzieś że jest to prawdopodobnie TEA1, TEA2, PCP, PCA), ale o tym później.
Będę wdzięczny za pomoc w rozwikłaniu problemu.
Pozdrawiam, skoczek

[ Dodano: 2011-09-16, 20:57 ]
Idę do maszyny: znalazłem Sinumerik 810 GA3 Installation Instructions a tego nie miałem wcześniej (posiłkowałem się dokumentacją maszyny oraz "810 Installation Guide" jak i "Operating and programming Users Guide") i mam podejrzenia co do popełnianego błędu.

[ Dodano: 2011-09-16, 22:53 ]
Albo nie potrafię wprowadzić maszyny w tryb serwisowy albo ten nieszczęsny alarm o padniętej baterii nie pozwala mi na przesłanie danych do maszyny. Po próbie przesłania TEA1 dalej w pamięci jest tyle samo wolnych znaków, więc traktuję to jako potwierdzenie że maszyna nic nie odbiera. Czy ktoś potrafi potwierdzić że faktycznie bateria jest tym powodem zanim nowa do mnie dotrze?

Procedurę przeprowadzam według tej opisanej w rozdziale 5 powyżej cytowanego pliku (Sinumerik 810 Installation Instructions). Do punktu 8 ze strony 5-3 wiem co się dzieje i wydaje mi się że wykonuję to poprawnie. Punkt 9 to dla mnie zagadka więc że tak powiem go omijam (gdy maszyna przeszła przez Power On Reset z punktu 8 to próbowałem naciskać oczko ale nic się nie działo). Dalsza próba to sprawdzanie tego co zostało przedstawione na stronie 5-6 (po naciśnięciu oczka nie ma prośby o hasło).
Utknąłem. Ktoś może mi pomóc?
Pozdrawiam, skoczek

P.S. Odpowiem sobie na pytanie odnośnie drugiego interfejsu - jak udało mi się wyczytać w dokumentacji złącze X131 po otwarciu drzwiczek sinumerika jest tym drugim interfejsem.

[ Dodano: 2011-09-24, 23:53 ]
Witam serdecznie.
Programy udało mi się wgrać. Jak na pierwszy raz to nie jest źle :).
Gdyby jakiś inny "zielony" potrzebował podstawowych informacji to chętnie się nimi podzielę. Szkoda że nie mam aparatu fotograficznego bo bym zrobił mini tutorial jak to zrobić po kolei mając sinumerika z napisami po szwabsku.

Dziękuję Koledze zbiggr za chęć pomocy i za cenną informacją na temat baterii! Szkoda że nie mogę dodać Koledze punkt za "pomógł". Proszę się odezwać w moim temacie bym mógł to zrobić.

Mam jeszcze takie pytanie - czy skrzyneczka "MPG-Module I/O-Module" to ten sławetny PLC?
Obrazek
Nie mam jeszcze 100% pewności ale mam spore podejrzenie że mam uszkodzone jedno wyjście odpowiadające za sterowanie hamulcem osi Z. Będę jeszcze temat rozgryzał po niedzieli. Gdyby tak było to ma ktoś jakiś pomysł jak ten problem rozwiązać? Jak nazywa się urządzenie pozwalające sprawdzić stany tego sterownika, tj. co dzieje się na poszczególnych wej/wyj w zależności od działania sinumerika, naciśniętych klawiszy, itp...?
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski


Adam_A
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 1
Posty: 1
Rejestracja: 25 paź 2011, 08:15
Lokalizacja: Głuchołazy

#6

Post napisał: Adam_A » 25 paź 2011, 08:22

skoczek, Czy mógłbyś (zgodnie z obietnicą) bardziej szczegółowo napisać jak poradziłeś sobie z sinumerikiem? Mam idealnie ten sam problem: bateria padła - mimo podmiany cały czas zgłasza się alarm, programy wgrywają się w powietrze. Pasek postępu na kompie idzie, ale na maszynie nie robi to żadnego wrażenia.
Pozdrowienia
Adam


Autor tematu
skoczek
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 3
Posty: 1095
Rejestracja: 15 lis 2006, 22:04
Lokalizacja: Cieszyn/Kraków

#7

Post napisał: skoczek » 25 paź 2011, 16:27

Witam serdecznie.
Jaką masz maszynę? Moja to Chiron. Nie wiem czy jest tak we wszystkich sinumerikach czy tylko w moim ale ja miałem problem z ustawieniem bitów konfiguracyjnych. Gdzieś na jakimś zagranicznym forum o Chironach była wzmianka na ten temat. W końcu udało mi się znaleźć odpowiednie ustawienia (co ciekawe jak już je znalazłem to w DTR-ce od mojej maszyny ktoś zapisał ołówkiem te bity na jakiejś białej kartce i rzuciły mi się w oczy dopiero jak już je znałem). Inne oczywiste dla mnie (które wynikały z dokumentacji i rożnych sugestii innych ludzi) ustawienia bitów powodowały taki właśnie efekt jak opisujesz - na komputerze transmisja szła, ale sinumerik nic nie widział.

Miałem zrobić mały "tutorial" ze zdjęciami dla potomnych jak ja to robię, ale nie miałem aparatu fotograficznego i tak już zostało. Porobiłem trochę notatek w zamian - mam nadzieję że coś z nich będę jeszcze kojarzył :lol: . Wieczorem albo jutro po południu podam Ci to co wyczytałem ze swoich notatek.
Baterię już wymieniłeś?

Tak dla formalności, bo nie wiem czy wiesz (ja nie wiedziałem tego choć podejrzewałem że tak powinno być) - gdy jakimś cudem sinumerik zacznie odbierać dane z komputera to na monitorze sinumerika pojawi Ci się nazwa pliku który aktualnie wysyłasz do niego.
Tak na szybko z głowy podpowiem Ci że ustawiłem bity tak aby XON/XOFF było włączone (zamiast RTS-LINE pojawi Ci się właśnie XON/XOFF).

Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski

Awatar użytkownika

rafalxfiles
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 2
Posty: 665
Rejestracja: 28 sie 2006, 17:55
Lokalizacja: dolnyśląsk
Kontakt:

#8

Post napisał: rafalxfiles » 25 paź 2011, 19:04

A więc tak.. co do ilości wolnej pamięci to ona tylko będzie malała jak będziesz wgrywał programy.. dane maszynowe mają swoją pamięć i tam nic nie będzie malało..
Ale podczas przesyłania na ekranie powinno pojawiać Ci się co przesyłasz.. TOA.. itp, tyle, że np ja pamiętam, że żeby wgrać dane maszynowe musiałem wybrać najpierw formatowanie pamięci bo inaczej podczas transferu miałem jakiś błąd..
Co do wysyłania to nie szalej z szybkością transferu, a żeby sprawdzić czy działa transfer możesz spróbować wysyłać program.. i podglądać czy się cały i ok wgrał.


zbiggr
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 1
Posty: 51
Rejestracja: 08 lip 2009, 22:06
Lokalizacja: Piotrków Tryb.

#9

Post napisał: zbiggr » 25 paź 2011, 20:43

Cieszę się ,że mogłem pomóc

Pozdrawiam


andrzekaziu
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 2
Posty: 2
Rejestracja: 20 sty 2012, 18:05
Lokalizacja: konin

#10

Post napisał: andrzekaziu » 20 sty 2012, 18:18

skoczek, cz można szczegółówo wjaśnić bo nic nie mogę zdziałać z tym sinumerikiem 810

[ Dodano: 2012-01-20, 18:29 ]
pomocy nie mogę wgrać danych maszynowych do sinumerik 810t

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat