Witam, mam na stępujący problem. Pomagam przy próbie uruchomienia maszyny opartej na sinumeriku 880, maszyna pochodzi z Francji. Najpierw sterownik nie załączał się wcale a jedynie migały wszystkie diody przy monitorze, po podmianie modułu z epromami, tego przy panelu, wywalało błąd o niewłaściwym module (był on z 810-tki więc to normalne). Po sczytaniu oryginalnego eproma okazało się, że są na nim błędy m.in. pierwszy bajt był niewłaściwy (kilka początkowych bajtów jest oznaczeniem wsadu eproma i po tym rozpoznaje go kontroler). Po wykasowaniu go i wczytaniu ponownie zawartości ale ze zmienionym pierwszym bajtem tak aby odpowiadał nr o który dopominał się sterownik maszyna wywala błąd crc na tym module. Czy jest jakiś sposób aby uzyskać zawartość tego epromu od np. siemensa? Czy miał ktoś podobne przeżycia?
Załączam marnej zdjęcie z komunikatem o niewłaściwym module.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Pozdrawiam