SINUMERIK 808D FREZARKA
-
Autor tematu - Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 367
- Rejestracja: 11 mar 2018, 10:39
SINUMERIK 808D FREZARKA
Cześć, post wyrzuca mi G53 G0 Z0 co powoduje, że narzędzie uderza w stół XD. Da się jakoś przestawić w sterowaniu pozycje domową/maszynowy układ współrzednych?
-
Autor tematu - Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 367
- Rejestracja: 11 mar 2018, 10:39
Re: SINUMERIK 808D FREZARKA
znalazłem w fusion 360 opcję ustawienia zeta na dowolną wartość np. G53 G0 Z200 To powinno załatwić sprawę. Ale ogólnie jest to możliwe żeby zero maszynowe w zecie było w okolicach imadła/stołu? Wydaje mi się że coś w sterowaniu musi być przestawione?
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 412
- Rejestracja: 25 lut 2016, 19:23
- Lokalizacja: Tarnowskie Góry
Re: SINUMERIK 808D FREZARKA
Aloha
Zobacz w tabeli offsetów jakie wartości masz przypisane w wierszu Base ref.
Tutaj str. 35.
Pozdrawiam.
Zobacz w tabeli offsetów jakie wartości masz przypisane w wierszu Base ref.
Tutaj str. 35.
Pozdrawiam.
Live long and prosper.
-
Autor tematu - Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 367
- Rejestracja: 11 mar 2018, 10:39
Re: SINUMERIK 808D FREZARKA
przy G53 G0 Z400 wyskoczył mi błąd(zakres, krańcówka) Ustawiłem G53 G0 Z300 i śmiga. Czyli G500=G53? Dodam, że jak wybiorę za pomocą TSM G54 to wyskakuje mi "G500+G54" na pulpicie.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 4392
- Rejestracja: 13 lut 2017, 19:34
- Lokalizacja: Szczecin
Re: SINUMERIK 808D FREZARKA
G500, to w nowych siemensach współrzędne maszynowe. Teoretycznie są stałe w maszynie, ale 808, to taki trochę lepszy gmach, więc można pogrzebać
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!