Strona 1 z 1

Sinumerik System 3M

: 01 sie 2010, 19:12
autor: Ryszardjan
Witam kolegów.
Potrzebuję informacji jak zmienić "zewnętrzne przesunięcie punktu zerowego" z niemieckiego to jest EXTERN NULLPUNKTVERSCHR XYZ.
Znalazłem ten punkt w danych maszynowych , ale nie mogę go edytować. Wyświetla się błąd 512. W dokumentacji piszą ,że trzeba ustawić dźwignię przełącznika S1 w górne położenie , ale nic to nie daje. Czy ktoś może się spotkał z tym problemem?
Jakie są warunki zmiany danych maszynowych w tych systemach. Mam doświadczenie w nowszych wersjach sterowań , ale tu podniosłem białą flagę. W dokumentacji nic nie znalazłem na ten temat.
Pozdrawiam
Ryszardjan

: 13 wrz 2010, 18:34
autor: ripek
witam
ja u siebie zmieniam parametry na MDI i przy wciśniętym notaus i tym przełączniku na sterowaniu.
Ale EXTERN NULLPUNKTVERSCHibung to przecie G59 a to wpisujesz w programie nie trza sie w parametrach bawić.

: 14 wrz 2010, 23:23
autor: Ryszardjan
Na początek dzięki za zainteresowanie. Widzisz problem jest w tym ,że skopało się coś w pamięci sterowania i pojawiły się dziwne i wręcz głupie wartość w Nullpunktvershreibung i osie próbują jechać gdzieś w zaświaty i muszę wyzerować wpisane tam, wartości. Problem polega na tym ,że nie mam do nich dostępu. W dokumentacji jest napisane ,że nie można ich zmienić. Byli jacyś goście i zrobili to w kilka minut , ale nie pokazali jak - w końcu to ich tajemnica bo zgarniają kasę za to.

: 16 wrz 2010, 19:54
autor: ripek
Witaj
te wartości zmienisz bezpośrednio w parametrach maszyny , to okienko co cie wyświetla externe i G59 jest tylko informacyjne tam nic nie zmienisz.
i teraz jeśli masz np:
X 1200.123
Y 400.345
Z 500.789
W MASCHINNEN DATE szukaj :
S (numer paramertu) 1200123 będzie dla X
S ( ) 400345 dla Y
S ( ) 500789 dla Z
Jak je znajdziesz to dla pewności spisz sobie te parametry żeby było do czego wrócić.
Lub najlepiej całe parametry na kompa zrzucić.

Zmiana
Wciśnij notaus
w szafie na sterowaniu przełącz ten pstryczek.
Pokrętło na MDI
wchodzisz w parametry maszyny
odnajdujesz wcześniej spisane parametry
Kursor na wysokości wybranego param.
wpisujesz S 0 i enter
powtarzasz to z następnymi dwoma
wyłącznik główny
pstryczek z powrotem
Maszyna Start i sprawdz czy się Externe zmieniło na zero.

: 19 wrz 2010, 14:59
autor: Ryszardjan
Witam dzięki za zainteresowanie , ale w żadnej z danych S() nie mma tych wartości.
Przeglądałem je wiele razy i nic nie znalazłem. Myślę ,że te dane siedzą gdzieś w bloku danych PLC i są przepisywane do NC i nie wiem jak to zrobić.

: 28 wrz 2010, 22:25
autor: ripek
wszystkie parametry maszyny siedzą w PLC
dzisiaj dopadłem książkę serwisową przejrzę i jutro dam znać które parametry za to odpowiadają.
Mam pytanie
czy kolega ma cykle frezarskie do tej maszynki?

: 28 wrz 2010, 23:36
autor: Ryszardjan
Dzięki z góry za zainteresowanie. Cykle mnie nie interesują. Chodzi o taki RESET z PLC , który przywróci ustawienia.

: 09 paź 2010, 20:55
autor: ripek
Witam
cykle to mnie interesują bo ich nie mam.
Załączam instrukcję serwisową(niemiecką). Bo ja jakoś ostatnio nie mam czasu się za to wziąść a nie chcę sprawy przeciągać.
Poza tym serwisówka może się jeszcze komuś przyda.

: 09 lis 2010, 23:29
autor: jleszek
...jak to było ? Wszystkie Ryśki to fane chłopaki... ,ale to były fajne czasy... :wink:
Pozdrawiam .
L.J.