Sinumerik 820M GE3, aktualna pamięć systemu=32kb - czy mozna zwiększyc?
Chciałbym się zwrócić z prośbą o informacje odnośnie poniższego zagadnienia.
Temat dotyczy obrabiarki CNC ze sterowaniem SINUMERIK 820M GE3.
Aktualnie mamy możliwość przesyłania w 2 kierunkach programów .mpf z PC na NC poprzez złącze COM1: RS232.(Xon/Xoff).
Niestety pamięć dostępna w Sinumerik dla programów obróbczych wynosi ok. 32kb. (znaków).
Chcemy przesyłać na to sterowanie większe pliki wygenerowane z systemu CAM.
Ma Pan może jakies informacje dotyczące obejścia takiego problemu?
Ponizej przedstawiam kilka pytań:
- Czy istnieje na tym sterowaniu możliwość zwiększenia miejsca dla zapisu plików .mpf?
- Czy można rozbudować pojemność systemu lub podłączyć inne urządzenie, które pozwoliło by zwiększyć miejsce na zapis plików .mpf?
- Nasuwa mi się jeszcze jedna myśl, być może można by podłączyć do systemu komputer PC i tak skonfigurować system, aby system Sinumerik 820M pobierał pliki obróbcze nie z miejsca w systemie ale bezpośrednio z komputera PC?, (kiedyś obił mi się o uszy temat BTR-start, ale nie wiem dokładnie jak to działa.
Będę wdzięczny za podpowiedz.
Jeśli, istnieją możliwości uporania się z powyższym problemem proszę dodatkowo podać orientacyjna cenę zakupu potrzebnych elementów.
Sinumerik 820M GE3, aktualna pamięć systemu=32kb - zwieksz
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 21
- Rejestracja: 07 sty 2008, 07:37
- Lokalizacja: Kielcza
-
- Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 37
- Rejestracja: 03 paź 2007, 15:35
- Lokalizacja: Polska
Witam szanownego kolegę.
ad1. istnieje możliwość rozszerzenia pamięci użytkownika do 96kB a być może do 128kB.
ad2. nie znam możliwości konfiguracji tego sterowania aby możliwy był odczyt z dodatkowego nośnika danych.
ad.3 istnieje możliwość uruchomienia opcji BTR co rozawiązuje w pełni problem "dużych" programów obróbczych ponieważ maszyna gromadzi w buforze część programu i czyta go partiami z zewnętrznego komputera.
Moja sugestia to zwiększenie pamięci użytkownika i uruchomienie opcji BTR.
Pozdrawiam.
ad1. istnieje możliwość rozszerzenia pamięci użytkownika do 96kB a być może do 128kB.
ad2. nie znam możliwości konfiguracji tego sterowania aby możliwy był odczyt z dodatkowego nośnika danych.
ad.3 istnieje możliwość uruchomienia opcji BTR co rozawiązuje w pełni problem "dużych" programów obróbczych ponieważ maszyna gromadzi w buforze część programu i czyta go partiami z zewnętrznego komputera.
Moja sugestia to zwiększenie pamięci użytkownika i uruchomienie opcji BTR.
Pozdrawiam.