Strona 1 z 1
Sinumerik 840D mmc.ini has wrong format ...
: 25 cze 2010, 21:31
autor: kostner
Witam,
Mam problem, na maszynie klienta wyswietla komunikat:
System error
File MMC.INI has wrong format in section Colors / entry Current
Jak to naprawic. STerowanie ma 12 lat.
Pozdrawiam
Daniel
: 25 cze 2010, 22:42
autor: gelo
Kiedy wysiwetla ten komunikat? Tuz po starcie? Nie da sie pracowac?
Zajzyj do c:\mmc2\mmc.ini i zobacz co jest w sekcji Colors.. moze cos przez przypadek klient usunal lub dodal.
: 25 cze 2010, 23:05
autor: kostner
Witam
Jeszcze tego nie widzialem - klient zadzwonil ze taki problem jest a ze to jest wazny klient to chce mu pomooc.

Mozesz w skrocie objasnic jak wejsc w katalogi na tym sterowaniu ?? Da sie tam otwierac pliki czy trzeba to zgrac na PCta.
: 26 cze 2010, 09:08
autor: gelo
Da sie edytowac przez edytor: Start-up -> MMC -> Editor
Jak jestes w MMC ( lub w Edytorze) to na poionowym menu powinny sie pojawic przyciski z dyskami - trzeba przejsc na C:/mmc2/mmc.ini
: 20 lip 2010, 00:56
autor: kostner
Dzisiaj bylem obejrzec ta maszyne. Po uruchomieniu sterowania pojawia sie okno z tym komunikatem i koniec jak wciskam przyciski to po chwili nastepuje restart. Najchetniej bym wymontowal dysk i sprawdzil na normalnym kompie co tam sie dzieje ale niechcialbym namieszac. Ponadto nie umiem znalezc dokumentacji - posiada ktos jakioes pdfy do tego sterowania ??
MMC 103. Sterowanie leci na DOSie. Podejrzewam ze faktycznie padl dysk. Problem jest taki ze nie ma zrobionej kopii zapasowej parametroow i calej reszty. Wie ktos gdzie te dane sa zapisane na dysku w sterowaniu ??
Pozdrawiam
Daniel
: 20 lip 2010, 07:43
autor: gelo
wszystkie pdfy znajdziesz na:
http://www.automation.siemens.com/docon ... &scope=all
Szukaj po prostu plikow z rozszerzeniem *.arc
: 20 lip 2010, 10:21
autor: kostner
W podanym linku sa pliki do aktualnej wersji 840 a to sterowanie ma 12 lat. Ponadto nie umiem sie polaczyc bo sterowanie nie wstaje.
: 21 lip 2010, 17:36
autor: dexter1515
miałem identyczny błąd
skończyło się na wizycie pracownika firmy SIEMENS który podpioł laptopa do maszyny i po problemie
nic nie padło tylko ktoś musiał coś poprzestawiać w maszynie
: 23 lip 2010, 21:26
autor: van BArth
to nie problem systemu, ale mieszania w nim
jak próbowałem zmienić menu deckel-a z niemieckiego na angielski, skończyło się tak jak kolega pisze.
proponuję podnieść system z 6 (przytrzymać na klawiaturze numerycznej)
uruchomi się skanowanie dysku, jeżeli nie wykazuje błędów, znaczy jest już pierwsze ok.
resztę można wg dokumentacji odzyskać już z archiwum po podniesieniu systemu sinumerik-a.
moja maszyna jest z 1997, mam trochę dokumentacji w pdf, po polsku też.
[email protected]