Strona 1 z 1

Sinumerik 840d - problem z pamięcią

: 05 maja 2010, 21:48
autor: petrus2003
Witam

mam problem z pamięcią na centrum obróbczym Landweel V-25 (rok. 1999)
ze sterowaniem Sinumerik 840d

a mianowicie jest jej za mało żeby wgrywać programy przez kabel potrzebowałbym
przynajmniej około 2 MB a mam maksymalnie 170 kb
(i to jak skasowałbym cykle obróbcze które są na maszynie)
wcześniej nie było z tym problemu bo nie miałem kabla a maszynę programowało się z pulpitu korzystając z cykli wiec programy dożo nie zajmowały

Pytanie jest takie czy ma ktoś pomysł co by zrobić z tym fantem oczywiście poza wymiana sterowania i maszyny :P

Foto z pulpitu ponizej

: 10 maja 2010, 23:27
autor: Worker
A możesz korzystać z funkcji "Execute from Extern"?
Spróbuj pracować z zewnętrznym urządzeniem
Napisz jakie to MMC.

: 13 maja 2010, 20:08
autor: petrus2003
niestety nie wiem jakie MMC musiałbyś mi powiedzieć jak to sprawdzić.
Na pulpicie mam taką opcje jeśli o to chodzi, powiedz mi tylko jedno jaki program na pc jest mi potrzebny do odpalenia tej opcji ?

: 14 maja 2010, 08:54
autor: gelo
WINPCIN
lub pod dosem PCIN
lub jakikolwiek program do transmisji szeregowej