Post napisał: GrzegorzQ » 04 lut 2010, 11:26

Witam wszystkich.
Mam problem z przesyłaniem programów z komputera na maszynę (sterowanie Sinumerik 880). Krótkie programy (ok. 20 linijek) są przesyłane, natomiast podczas przesyłania dłuższych programów wyświetla się alarm "28 1 N 0 Ringspeicher-Ueberlauf V24". Do przesyłania używałem różnych programów (WinPcin, EditCNC). Parametry przesyłu to:
Baud Rate: 9600
Data Bits: 7
Stop Bits:2
Parity: Even
Flow Control: XON/XOFF
XON Char: 11
XOFF Char:13
W drugą stronę (z maszyny na komputer programy są przesyłane bez problemu).



Tagi:


artur235
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 271
Rejestracja: 09 lut 2010, 19:40
Lokalizacja: SE

#2

Post napisał: artur235 » 12 lut 2010, 18:19

Spróbuj zmienić sterowanie przepływem (Flow Control) na sprzętowe + odpowiedni kabel. Co jest ustawione w maszynie, RTS czy XON/XOFF ?

Możesz też zmniejszyć prędkość transmisji albo najlepiej dodaj opóźnienie po wysłaniu każdej linii programu.

Artur


zibi170
Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Posty w temacie: 3
Posty: 43
Rejestracja: 25 wrz 2007, 09:16
Lokalizacja: Swarzędz

#3

Post napisał: zibi170 » 02 mar 2010, 20:41

U mnie na 810D są takie ustawienia ,możesz spróbować może przejdą .:
Protokół RTS-CTS
Szybkość transmisji 9600
Bit stopu 1
Parzystość Brak
Bit danych 8
XON 11
XOFF 13
Koniec transmisji 1a
zibi


tomken
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 157
Rejestracja: 02 wrz 2009, 18:49
Lokalizacja: gniezno

#4

Post napisał: tomken » 03 mar 2010, 19:09

kolego GrzegorzQ, jeżeli podłączasz się do kompa przez port com, sprawdź w panelu sterowania w kompie jakie ustawienia ma ten właśnie port, jeśli są duże rozbieżności-może szaleć


Autor tematu
GrzegorzQ
Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Posty w temacie: 2
Posty: 41
Rejestracja: 04 lut 2010, 10:57
Lokalizacja: małopolska

#5

Post napisał: GrzegorzQ » 05 mar 2010, 23:30

Dziękuję za podpowiedzi. Problem znikł. Pomogła zmiana prędkości przesyłu na maszynie i w komputerze z 9600 na 1200. Reszta parametrów pozostała taka sama. Sprawdzałem kilka razy. Przy 9600 wyskakuje błąd, natomiast przy 1200 transmisja idzie płynnie i do końca.
Wyszedł jeszcze jeden problem. Ponieważ maszyna ma bardzo mało pamięci nie mogę wgrywać długich programów. Chciałbym wykorzystać funkcję "FILE TRANS." do połączenia komputera ze sterownikiem, ale przy naciśnięciu softkeya wyświetla mi komunikat że funkcja jest niedostępna. Może ktoś wie, czy tę funkcję można uaktywnić bez wzywania serwisu?


Worker
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 2
Posty: 37
Rejestracja: 03 paź 2007, 15:35
Lokalizacja: Polska

#6

Post napisał: Worker » 11 mar 2010, 17:52

Kolego GrzegorzuQ to jest opcja Siemensa i kosztuje trochę kasy nie sądzę żeby ktoś był na tyle naiwny żeby podać publicznie takie informacje.
Istnieje możliwość uaktywnienia tej opcji ale być może istnieje również możliwość rozszerzenia pamięci sterowania. Napisz ile wynosi aktualnie.
Praca z zewnętrznego zródła jest nieco kłopotliwa.
Pozdrawiam


zibi170
Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Posty w temacie: 3
Posty: 43
Rejestracja: 25 wrz 2007, 09:16
Lokalizacja: Swarzędz

#7

Post napisał: zibi170 » 05 maja 2010, 21:31

Witam.Teraz ja mam podobny problem na mojej 810D-Sinumerik.Do tej pory transmisję robilem PCIN-em i bylo ok.Teraz mogę tylko wysylać do komputera,a w drugą stronę czyli do maszyny nic nie przechodzi.Nawet bardzo krótkie,tak jakby bylo coś zablokowane.Usunelem (zgralem) programy z maszyny,wiec raczej nie jest to wina braku miejsca z powodu pelnej pamieci....Pojawia się komunikat,że transmisja trwa ale nic nie leci..Parametry są wszędzie takie same,zmiana prędkosci przesylu nic nie daje.Hm..Ma ktoś może pomysl ? z góry dziekuje za pomoc.
zibi


Worker
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 2
Posty: 37
Rejestracja: 03 paź 2007, 15:35
Lokalizacja: Polska

#8

Post napisał: Worker » 10 maja 2010, 23:30

Cześć zibi170
Spróbuj skorzystać ze złącza nr 2.
Możesz mieć uszkodzone nr1.


zibi170
Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Posty w temacie: 3
Posty: 43
Rejestracja: 25 wrz 2007, 09:16
Lokalizacja: Swarzędz

#9

Post napisał: zibi170 » 11 maja 2010, 22:26

Witam.A nie wiesz dlaczego przy próbie >Czytanie danych> pojawia się komunikat: " Zakres dla wprowadzania zablokowany".Co to oznacza?Dodam tylko ,że mam pelen dostęp do maszyny,kluczyki , haslo itd.