Strona 1 z 1

Problem z transmisją programów

: 20 paź 2009, 11:53
autor: zbiggr
Witam. Mam problem z transmisją programów. Maszyna to HP5, sterowanie Sinumeric 810M. Do transmisji używam czytnika firmy Adrel. Przy próbie transmisji wyskakuje błąd 23( chyba błąd parzystości ). Zarówno czytnik jak i przewód łączący są w porządku ( sprawdzone na innej maszynie ), wpisane parametry transmisji też są takie jak być powinny. Może ktoś spotkał się już z tym problemem?

: 22 paź 2009, 20:55
autor: Sopeljr
powiedz kolego. czy masz odpowiednio zmapowane dyski sieciowe?

: 23 paź 2009, 14:33
autor: jasiu...
Sopeljr pisze:powiedz kolego. czy masz odpowiednio zmapowane dyski sieciowe?
Człowieku, czytaj ze zrozumieniem. Jakie dyski, coś ci się chyba w wyobraźni urodziło. On ma starego Adrela!!!

A do rzeczy. Ten typ czasem tak ma. I nie jesteś pierwszy, co to na adrela narzeka. Czemu - trudno powiedzieć. Być może jest to błąd jego oprogramowania. Ale z tego co wiem, to ta wersja współpracowała z klasycznym portem COM. Może jakiś przedpotopowy wygrzebany ze złomu laptop by się sprawdził lepiej. W sumie to nawet edycja wówczas programów lepsza, bo masz normalny ekran, a nie byle jaki wyświetlacz adrela.

http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/siemens- ... k-810m.htm - tu masz rysunek, jak trzeba podłączyć kabelki we wtyczkach.

: 24 paź 2009, 00:25
autor: zbiggr
A do rzeczy. Ten typ czasem tak ma. I nie jesteś pierwszy, co to na adrela narzeka. Czemu - trudno powiedzieć. Być może jest to błąd jego oprogramowania. Ale z tego co wiem, to ta wersja współpracowała z klasycznym portem COM. Może jakiś przedpotopowy wygrzebany ze złomu laptop by się sprawdził lepiej. W sumie to nawet edycja wówczas programów lepsza, bo masz normalny ekran, a nie byle jaki wyświetlacz adrela.

Witam.
Adrela używam właśnie tylko do transmisji programów do lub z maszyny. A piszę i przechowuję programy na zwykłym komputerze. Dawno temu próbowałem używać Adrela jako magazynu programów, ale okazał sie zawodny.
Jednak w tym przypadku nie winiłbym czytnika, bo na innej maszynie transmisja idzie bez problemów. Być może wina leży po stronie Sinumerica.

: 24 paź 2009, 08:37
autor: olo_3
zbiggr,
jeszcze jedno 850 ma kilka portów transmisji wiec 810 pewnie tez - skonfigurowałeś prawidłowy ?

: 25 paź 2009, 14:10
autor: zbiggr
olo_3 pisze:zbiggr,
jeszcze jedno 850 ma kilka portów transmisji wiec 810 pewnie tez - skonfigurowałeś prawidłowy ?

Oczywiście parametry jak i numer gniazda do transmisji są prawidłowe.
Wczoraj jeszcze raz spróbowałem wgrać program i transmisja poszła bez problemu, ale tym razem czytnik położyłem w innym miejscu niż zazwyczaj, kabel innaczej się ułożył,więc przypuszczam,że wina leży po stronie kabla.

: 25 paź 2009, 16:47
autor: marin10
Problem z transmisją programów
A może czas najwyższy wrzucić Adrela do klozetu.
Poszukaj komputera lub laptopa za 20 zł gdzie będzi jakis DOS lub Windows 3 lub Windows 95 uruchomisz sobie program PCIN, tam terz są ustawienia danych maszynowych i schemat kabla do transmisii. Będziesz mjał transmisję do karzdego SINUMERIKA i Fanuca. Nawet programy będziesz mógł uruchamiać bezpośrednio z komputera zewnętrznego.