Strona 1 z 1

wgrać NC i PLC - sinumerik 840D tokarka gildemeister CTX 420

: 05 paź 2009, 13:03
autor: Staseba
Proszę o procedurę załadowania NC i PLC na w/w tokarkę. Wielkie dzięki za wszelką pomoc

: 05 paź 2009, 19:09
autor: gelo
Jezeli masz potrzebne archiwa to nie ma problema......
Potrzebujesz przewodu dla RS232 i PC z zainstalowanym programem do transmisji szeregowej np WINPCIN lub Sertrans.
Reszta znajduje sie w instrukcji uruchomieniowej Sinumerika. Podaj e-mail to podesle ci co trzeba

: 05 paź 2009, 21:21
autor: Staseba
Wielkie dzięki. Jak masz jakieś przydatne info o tym sterowaniu to bardzo proszę o pomoc, nie wiadomo co się może przydać.

: 17 lut 2010, 14:56
autor: anso
Witam,
proszę o pomoc - chce załadować nck i plc,ale z jakiegoś powodu z panela operatora nie wchodzi(Chiron 5 osi).Ciągle mam - memory full,albo no write rights,wchodzi tylko 15kB z 530.Wobec tego chciałem bezpośrednio do NCU - i tu mam pytania :
- czy rs jest w gnieździe '122' ?
- jak ustawić parametry komunikacji w winpcin - czy ten port w ncu ma jakieś standardowe ustawienia ?
Oczywiście,mam zarchiwizowane nck i plc.
Czyściłem NC za pomocą S3 i poz.1,(chciałem wgrać tylko nck)ale ciągle nie mogę dojść do ładu z transmisją.
Dokumentacja od maszyny przepadła w mroku dziejów.......A reszta moich maszyn to Fanuc.

pozdrawiam - anso

: 17 lut 2010, 18:06
autor: Worker
Witam anso.

Jeżeli masz archiwa NC i PLC zgrane po RS, to możesz je załadować tylko po RS do Sterowania.
Nie jesteś w stanie załadować NC lub PLC, w aktualnym formacie, bezpośrednio do NCU. DO NCU możesz załadować software PLC ale tylko w formacie pod Step7.

Jeżeli masz takie problemy z załadowaniem danych po RS to albo NCU albo MMC/ PCU no w każdym razie obstawiam problem z jakimś hardwarem.
Istnieje również możliwość, że posiadasz błędnie zarchiwizowane dane i dlatego nie chcą przejść. Jeśli masz oryginalne dane to może da radę?
Powodzenia

: 18 lut 2010, 12:56
autor: anso
ćwiczyłem tego Sinumerika - jednak coś jest nie tak,bo kasowanie nck za pomocą S3(1) nie usuwa zawartości do końca,ale tylko jakiś blok ok 15kB.To jest Sinumerik z dyskiem - mam archiwum na dysku i korzystam z opcji "seryjne uruchomienie".Jednak ani z dysku,ani z laptopa to nie wchodzi do końca - czasem udaje się transmisja do ok.120kB i potem sypia się błędy :no write rights,memory full ..............To są sytuacje niepowtarzalne.
Co do archiwum,to mam z rozszerzeniem *.arc i kiedyś serwis to wgrywał do ncu w takiej postaci jakimś programem na "c",ale nie step7.
Zresztą nck już się kilka razy wysypało w podobny sposób,że maszyna wczytywała standardowe dane,przy czym plc zawsze ocalało.Dlatego chciałem sam to naprawić,ale nie mam doświadczenia.Jeśli Koledzy z Waszą pomocą nic nie zdziałam,wezmę serwis za cięęęęęęęęęęęęężkie pieniadze :)
pzdr anso

: 15 mar 2010, 14:36
autor: Worker
No i jaki efekt???
Napisz co to było.