Sinumerik 810M problem z transmisja danych (CMS-Triax R8)

Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Awatar użytkownika

rafalxfiles
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 4
Posty: 665
Rejestracja: 28 sie 2006, 17:55
Lokalizacja: dolnyśląsk
Kontakt:

#11

Post napisał: rafalxfiles » 27 maja 2009, 23:32

no dobra a zadziałało Ci wkoncu?? bo jak nie to ja mogę sprawdzić u siebie w pracy jak mam ustawione.. sam ostatnio wgrywałem PCinem.. i nie wiem czy wiesz.. ale żeby wgrać te dane to musisz maszyne uruchomić w trybie serwisowym.. czy jak to sie tam zwie..



Tagi:


Autor tematu
Yasior
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 8
Posty: 11
Rejestracja: 25 mar 2008, 15:18
Lokalizacja: Gdańsk

#12

Post napisał: Yasior » 28 maja 2009, 13:01

uruchamiam w trybie serwisowym (wcisniete "oczko" przy uruchamianiu NC), potem czyszczę pamięć zgodnie z procedurą z .pdf'a którego zamieściłem w pierwszym poście.w tej chwili jestem przy maszynie i testuje parametry transmisji. udało mi się je w końcu ustawić i mogę bez problemu zczytać z maszyny PLC-DAT, TE-DATA ale nie wiem skąd się tam wzięły skoro kasowałem pamięć.nie mogę zczytać ASM-DAT i PLC-PRG. transmisja w drugą stronę kończy się błędem "data format error". kombinuje ze znakami na końcu pliku programu - dodałem "%" którego nie było, zamieniłem M02 na M30 - bez skutku, cały czas błąd.

Awatar użytkownika

rafalxfiles
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 4
Posty: 665
Rejestracja: 28 sie 2006, 17:55
Lokalizacja: dolnyśląsk
Kontakt:

#13

Post napisał: rafalxfiles » 28 maja 2009, 13:16

A jak zgrasz coś z maszyny to możesz wysłać z powrotem?? czy też nie?


Autor tematu
Yasior
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 8
Posty: 11
Rejestracja: 25 mar 2008, 15:18
Lokalizacja: Gdańsk

#14

Post napisał: Yasior » 28 maja 2009, 13:46

znalazłem byka w parametrach transmisji - mogę wysyłać, ale w pliku %tea1 nie przyjmuje linii powyżej N 6249 ??? poza tym cały czas mam alarm 1 - battery alarm power supply. mierzyłem baterię i jest OK.

Awatar użytkownika

rafalxfiles
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 4
Posty: 665
Rejestracja: 28 sie 2006, 17:55
Lokalizacja: dolnyśląsk
Kontakt:

#15

Post napisał: rafalxfiles » 29 maja 2009, 11:22

To ja bym celował w prędkość transmisji.. daj 2400 albo i mniej i zobacz co się dzieje.. a baterie może po prostu wymień?? Zobaczysz czy zniknie alarm czy nie.. to chyba nie zbyt drogi sposób sprawdzenia :))

Awatar użytkownika

easy2002
Moderator
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 4
Posty: 1998
Rejestracja: 27 lis 2004, 19:40
Lokalizacja: Gniew
Kontakt:

#16

Post napisał: easy2002 » 29 maja 2009, 11:32

Formatowanie pamięci kolega wykonywał ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie testu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281


Autor tematu
Yasior
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 8
Posty: 11
Rejestracja: 25 mar 2008, 15:18
Lokalizacja: Gdańsk

#17

Post napisał: Yasior » 30 maja 2009, 12:16

Prędkość transmisji testowana od 300 do 2400. Bateryjka już zamówiona i będzie wymieniana. Formatowanie robiłem (CLEAR NC MD, CLEAR PLC MD, CLEAR PLC, CLEAR FLAGS, FORMAT USER M., CLEAR PART PR., FORMAT AL-TEXT). W tej chwili obstawiam brak baterii. Jeśli wymiana nie pomoże to już chyba tylko podstawianie kart do Sinumerika. A że nie mam co podstawić to będzie kicha. Zastanawiam się jeszcze nad Simatic'iem s5 który tam siedzi, ale nie sądzę żeby to on powodował moje problemy.


Ryszardjan
Znawca tematu (min. 80)
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 2
Posty: 87
Rejestracja: 21 wrz 2008, 11:37
Lokalizacja: Producent

#18

Post napisał: Ryszardjan » 31 maja 2009, 13:24

No tak , ale po wyczyszczeniu pamięci i sformatowaniu pamięci użytkownika powinieneś załadować standardowe dane NC i PLC tzn LOAD MD-NC i LOAD MD-PLC.
W wersji Sinumerików 810T/M GA1 /ostatnia wersja to GA3/ w zasadzie nie powinno się przekraczać prędkości 1200 bodów przy ładowaniu programów technologicznych i danych maszynowych. Tylko program PLC ładowany z PG675 miał prędkość 9600 bodów tylko w tym przaypadku ustawiało się MD5010 =100. W pozostałych przypadkach bit 2=0 w MD5010


serwisant
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 1
Posty: 7
Rejestracja: 11 kwie 2006, 14:51
Lokalizacja: Wrocław

#19

Post napisał: serwisant » 01 cze 2009, 21:26

Obniż prędkość transmisji jak najniżej - na 300 bodów. Tak się kiedyś ładowało SINUMERIKi kiedy zamiast komputerów były taśmy magnetyczne lub dziurkowane. Poza tym zobacz, że po dokładnym czyszczeniu i wgraniu danych standardowych w Setting Data ustawi ci się samoczynnie 5011 i 5013 właśnie na taką "domyślną" prędkość.
Człowiek zaprojektował, zmontował i zepsuł, no to człowiek naprawi.


Autor tematu
Yasior
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 8
Posty: 11
Rejestracja: 25 mar 2008, 15:18
Lokalizacja: Gdańsk

#20

Post napisał: Yasior » 03 cze 2009, 14:09

Po wymianie baterii udało się załadować programy i uruchomic maszyne, ale niektore parametry na moje oko nie sa poprawne - np. rozdzielczosc enkoderow. Przy ruchu na JOG na monitorze przejezdza np. 200mm a w rzeczywistosci 400. Mozliwe zeby to byl blad w %TEA1? ktore parametry odpowiadaja za rozdzielczosc enkoderow?

[ Dodano: 2009-06-04, 17:19 ]
Działa 100%. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”