Ilość przekładni wrzeciona w Sinumeric 802c

Dyskusje na temat systemu Sinumerik

Autor tematu
kmelektro
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 2
Posty: 15
Rejestracja: 04 paź 2008, 08:14
Lokalizacja: zduńska wola

Ilość przekładni wrzeciona w Sinumeric 802c

#1

Post napisał: kmelektro » 21 lut 2009, 10:01

Witam jeżeli ktoś wie to proszę o odpowiedź. Ilość dostępnych przekładni wrzeciona w sterowniku 802C base line. Zasadniczo z sygnałów do wrzeciona według instrukcji występują trzy dostępne przekładnie, a ja mam cztery na tokarce i nawet działają tylko brak ruchu wachliwego - (takie moje własne PLC a ruch wachliwy zrealizowałem funkcją JOG w regulatorze napędu jako załączenie funkcji po wpisaniu M41 do M44) - niestety czas realizacji funkcji zmiany przekładni jest krótszy niż czas jej fizycznej zmiany co powoduje start następnego bloku przed końcem realizacji zmiany przekładni ( przekładnia hydrauliczna) W oryginalnym programie Siemensa są dwie przekładnie ale można rozbudować do trzech a ja potrzebuję cztery



Tagi:

Awatar użytkownika

gelo
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 2
Posty: 1028
Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
Lokalizacja: Wroclaw
Kontakt:

#2

Post napisał: gelo » 21 lut 2009, 13:12

Chodzi Ci o adres PLC czy adres danej maszynowej?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<


Autor tematu
kmelektro
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 2
Posty: 15
Rejestracja: 04 paź 2008, 08:14
Lokalizacja: zduńska wola

#3

Post napisał: kmelektro » 22 lut 2009, 09:25

dane maszynowe znam chodzi o adres plc

[ Dodano: 2009-02-22, 09:30 ]
sygnał wychodzący do zmiany jest jeden a sygnały osiągnięcia przekładni trzy A B C. Zastanawiałem się czy przypadkiem nie pracują w kodzie binarnym

Awatar użytkownika

gelo
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 2
Posty: 1028
Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
Lokalizacja: Wroclaw
Kontakt:

#4

Post napisał: gelo » 22 lut 2009, 16:09

Z tego co udalo mi sie znalezc w dokumentacji
http://www.automation.siemens.com/docon ... pe=content

Do dyspozycji sa 3bity (BCD) do informacji o przekladni:
Syganly CNC -> PLC :
39032000:
- bit 3 : chenge gear
- bit 0,1,2 : gear stage
czyli 001 = gear I
010=gear II
011=gear III
100=gearIV

natomiast PLC->CNC:
38032000:
- bit 3 : gear is changed
-bity 0,1,2 : gear stage
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<


Ryszardjan
Znawca tematu (min. 80)
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 1
Posty: 87
Rejestracja: 21 wrz 2008, 11:37
Lokalizacja: Producent

#5

Post napisał: Ryszardjan » 22 lut 2009, 19:26

Siemens w swoich sterowaniach standardowo oferuje 5 przekładni.
Problem polega na dopisaniu swojej części PLC do obsługi takiej ilości przekładni oraz ustawieniu danych maszynowych wrzeciona.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”