Ilość przekładni wrzeciona w Sinumeric 802c
Witam jeżeli ktoś wie to proszę o odpowiedź. Ilość dostępnych przekładni wrzeciona w sterowniku 802C base line. Zasadniczo z sygnałów do wrzeciona według instrukcji występują trzy dostępne przekładnie, a ja mam cztery na tokarce i nawet działają tylko brak ruchu wachliwego - (takie moje własne PLC a ruch wachliwy zrealizowałem funkcją JOG w regulatorze napędu jako załączenie funkcji po wpisaniu M41 do M44) - niestety czas realizacji funkcji zmiany przekładni jest krótszy niż czas jej fizycznej zmiany co powoduje start następnego bloku przed końcem realizacji zmiany przekładni ( przekładnia hydrauliczna) W oryginalnym programie Siemensa są dwie przekładnie ale można rozbudować do trzech a ja potrzebuję cztery
Tagi:
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 1037
- Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
- Lokalizacja: Wroclaw
- Kontakt:
Z tego co udalo mi sie znalezc w dokumentacji
http://www.automation.siemens.com/docon ... pe=content
Do dyspozycji sa 3bity (BCD) do informacji o przekladni:
Syganly CNC -> PLC :
39032000:
- bit 3 : chenge gear
- bit 0,1,2 : gear stage
czyli 001 = gear I
010=gear II
011=gear III
100=gearIV
natomiast PLC->CNC:
38032000:
- bit 3 : gear is changed
-bity 0,1,2 : gear stage
http://www.automation.siemens.com/docon ... pe=content
Do dyspozycji sa 3bity (BCD) do informacji o przekladni:
Syganly CNC -> PLC :
39032000:
- bit 3 : chenge gear
- bit 0,1,2 : gear stage
czyli 001 = gear I
010=gear II
011=gear III
100=gearIV
natomiast PLC->CNC:
38032000:
- bit 3 : gear is changed
-bity 0,1,2 : gear stage