Strona 1 z 1

Sinumerik 880T - awaria, Fault

: 13 lis 2024, 15:20
autor: chriso1000
Tokarka starsza Gildemeister GDM65/ 6A SINUMERIK 880T

Maszyna do dzisiaj chodziła brak problemów, przy próbie wprowadzenia nowego programu do pamięci - nagle wywaliło system i zaczęły migać diody sinumerika, próba restartu i sinumerik nie chce się załączyć.
W szafie wszystko na czerwono.

Poniżej zdjęcia, ktoś coś?

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Dodane 21 minuty 38 sekundy:
Po wyłączeniu i odczekaniu, sterowanie się załączyło. Problem jest z tworzeniem nowych programów.
Dostęp do starych programów jest, wygląda na to, że pamięć się zablokowała do zapisu.
Wymiana pamięci?