Sinumerik810DE + Simudrive611 + Simatic S7-300
: 31 mar 2024, 15:21
Kupiłem obrabiarkę cnc. Dokładniej Holzher Ecomaster 7120 z 2002r. Jest ona postawiona na Sinumerik(jak w tytule). Niestety maszyna nie używana przez ok 10 lat. Ktoś próbował ją uruchomić u poprzedniego właściciela - bezskutecznie.
Na czym polega problem?
Uruchamiając maszynę musiałem wymienić dysk dwardy - obecny w maszynie nie działał. Ten który włożyłem był prawdopodobnie klonem dysku na którym ona wcześniej pracowała.
Soft się uruchamia bardzo topornie - windows 95. Nie mam większych wymagań bo to już stary sprzęt - Tutaj będzie kwestia wymiany kompa i pomoc w konfiguracji lecz o tym później. System jest modowany przez Holzhera, wywalono uruchamianie win.com - > pulpitu w autostarcie.
Wracając do problemu, który napotykam:
Na wyświetlaczu simudrive widać błąd: E A831. Jest on związany z komunikacją PROFIBUSA. Tutaj mam Pytanko - jak powinny być ustawione przełączniki tranzystorów on/off - 1. Przy Kompie, 2 Przy Sinumeriku, 3. Przy PLC ?
Uruchamiając system widzę komunikat o braku połączenia i o wymianie baterii NCK.
Baterie wymieniłem, ale zapewne i tak system tego nie wie bo nie może nawiązać połączenia z maszyną.
Sinumerik łączy się przez profibus->cp5611. Jest ona wykrywana w SimComU, ale nie mogę skutecznie nawiązać połączenia.
Początkowo chciałbym to uruchomić na obecnym sprzęcie. Nie ma innego sposobu (HMI) do połączenia niż zainstalowany komputer, więc czeka mnie na pewno wymiana i rekonfiguracja - tylko też pytanie jak się za to zabrać.
Czy mogę zadzwonić po serwis? Owszem, lecz aby poznać maszynę warto jest widzieć na czym ona stoi. Liczę na wskazówki i nawet hasłowe sugestie co robić.

















Na czym polega problem?
Uruchamiając maszynę musiałem wymienić dysk dwardy - obecny w maszynie nie działał. Ten który włożyłem był prawdopodobnie klonem dysku na którym ona wcześniej pracowała.
Soft się uruchamia bardzo topornie - windows 95. Nie mam większych wymagań bo to już stary sprzęt - Tutaj będzie kwestia wymiany kompa i pomoc w konfiguracji lecz o tym później. System jest modowany przez Holzhera, wywalono uruchamianie win.com - > pulpitu w autostarcie.
Wracając do problemu, który napotykam:
Na wyświetlaczu simudrive widać błąd: E A831. Jest on związany z komunikacją PROFIBUSA. Tutaj mam Pytanko - jak powinny być ustawione przełączniki tranzystorów on/off - 1. Przy Kompie, 2 Przy Sinumeriku, 3. Przy PLC ?
Uruchamiając system widzę komunikat o braku połączenia i o wymianie baterii NCK.
Baterie wymieniłem, ale zapewne i tak system tego nie wie bo nie może nawiązać połączenia z maszyną.
Sinumerik łączy się przez profibus->cp5611. Jest ona wykrywana w SimComU, ale nie mogę skutecznie nawiązać połączenia.
Początkowo chciałbym to uruchomić na obecnym sprzęcie. Nie ma innego sposobu (HMI) do połączenia niż zainstalowany komputer, więc czeka mnie na pewno wymiana i rekonfiguracja - tylko też pytanie jak się za to zabrać.
Czy mogę zadzwonić po serwis? Owszem, lecz aby poznać maszynę warto jest widzieć na czym ona stoi. Liczę na wskazówki i nawet hasłowe sugestie co robić.