Strona 1 z 1

Przepisanie dowolnej zmiennej Bool do R- paretru

: 04 sty 2023, 08:01
autor: Michał_K
Witam,

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym przepisania wartosci zmiennej BOOL z programu PLC do dowolnego R- parametru lub innej zmiennej, która można wykorzystać w programie obrabiania.
Rozchodzi się o to, że gdy wartość Np R90= 1 ( 1 to wartość wejścia z programu PLC) to wtedy można przejść do kolejnego kroku. Funkcją M80 załączam dodatkowe urządzenie, a M81 je wyłączam. Teraz zależy mi na tym, aby podczas obrabiania, gdy wartość R- parametru zmieni się z 0 na 1 nastąpi wykonywanie kolejnego kroku. Proszę wszystkich chętnych o podpowiedzi :)

Re: Przepisanie dowolnej zmiennej Bool do R- paretru

: 05 sty 2023, 08:19
autor: rafalxfiles
Czyli zwykłe

START:
G4X1
IF (R90=0) GOTOB START

A jeżeli inne niż 0 to wykonujemy dalej program


Jedyne co to musisz sobie konwertować logikę na 810D bo nie pamiętam jak tam to szło..

Re: Przepisanie dowolnej zmiennej Bool do R- paretru

: 05 sty 2023, 16:45
autor: Michał_K
Jak teraz przepisać numer wejścia do tego parametry, aby R90 pokazywało wartość wejścia sterownika PLC np I.0.0 bądź dowolnego markera w sterowniku PLC.
W tym leży program, że nie wiem jak to zdefiniować i ustawić aby R 90 zmieniało się w zależności od tego wejścia, czyli przyjmowało wartość 0 lub 1, gdy taka wartość będzie miało wejście?