Strona 1 z 1

Sinumerik 810T błąd 6009

: 05 lip 2022, 10:07
autor: BPiotr
Dzień dobry
Tokarka
Złamałem wiertło o wrzeciono, przy próbny uruchomieniu programu, zatrzymałem program.
Wyskakuje mi tez błąd 6009 po uruchomieniu napędów, nie mogę znaleźć co to oznacza.
Co za tym idzie nie wiem jak sobie z tym poradzić.

Re: Sinumerik 810T błąd 6009

: 05 lip 2022, 13:06
autor: Robert_K
Błędy z numerami od 6000 do 6063 to błędy PLC, które ustawia i opisuje producent maszyny, nie znajdziesz opisów do nich w dokumentacji do Sinumerika 810T. Prawdopodobnie brakuje sygnału z jakiegoś czujnika.

Gdybyś napisał jaka to tokarka to byłoby prościej. Ew. możesz napisać albo zadzwonić do producenta maszyny jeśli to polski producent, powinni napisać jaki opis błędu u nich występuje dla danej maszyny pod numerem 6009.

Pozdrawiam.

Re: Sinumerik 810T błąd 6009

: 05 lip 2022, 13:47
autor: BPiotr
Dziękuję za podpowiedź.
Problem rozwiązany, "młotek" najlepszym przyjacielem jest.
Poruszałem ręcznie napędami, zmieniacz poszarpałem, ponaciskałem kilka guzików i poszło.
Maszyna stara 1989r. Boley firma dawno nie istnieje.

Re: Sinumerik 810T błąd 6009

: 05 lip 2022, 14:55
autor: andrjalo
Proszę odezwać się na pw.