Strona 1 z 3
licznik sztuk w sinumeric 840
: 03 gru 2008, 22:07
autor: jck25
jak uaktywnic licznik sztuk liczacy w tyl oraz dac mu nazwe np Licznik pakietu w sinumeriku 840
: 04 gru 2008, 12:43
autor: CNCRob
jak u ciebie wyglada ten licznik? w kazdej maszynie jest troche inny i przewaznie dodawany jest przez producenta, najlepiej daj jego foto to cos doradzimy.
: 06 gru 2008, 00:00
autor: Medeag
Nie wiem czy dobrze pamiętam

, ale do siemensa sinumerik 810D/840D używałem wiersza: R1=R1+1( za poradą servisu siemensa) lub wybierz wolny parametr R - i tam będzie wskakiwać kolejno ukończony program,detal .Później wystarczy zerknąć w R parametry .
: 02 lut 2009, 13:10
autor: misiekemeryt160
Na początku chciałem sie przywitac. jestem nowy na forum. Pracuję na CT32N i zaciekawił mnie temat odnośnie licznika sztuk. Zaciekawiła mnie Twoja wypowiedź Medeag, . Jak to zrobic dokładniej?? Znaczy jak zrobić żeby mi liczyła te sztuki??
: 02 lut 2009, 13:35
autor: Medeag
Może koledzy mnie poprawią , bo nie wiem czy dobrze pamiętam( na siemensie nie pracuję już prawie 3 lata )
Jak wolisz żeby liczyło ukończony program to piszesz w któreś od końca linii
N....(numer kolejnego bloku) R1=R1+1 lub żeby odejmowało R1=R1-1 (jeżeli odejmowało to otwierasz liste parametrów ,wybierasz R1 i wpisujesz wartość którą chcesz np.300 sztuk i program ukończony będzie odejmował od tych 300 do zera .Natomiast w przypadku dodawania musisz sprawdzić , żeby przed startem było zero ,jeżeli nie ma to będzie dodawać do wartości którą masz w R1 ). Moja opinia jest taka ,żeby pisać ten wiersz przy końcu programu , bo zaliczy sztukę jako zaliczony program bez resetu np. w połowie.
Pozdrawiam
: 02 lut 2009, 14:05
autor: misiekemeryt160
Dzieki serdeczne. dzisiaj na nocce wytestuję:) a czy mogę wykorzystac zamisat parametru R1 inny parametr R?? np R4?? i napisać R4=R4+1( w przypadku dodawania)??
: 02 lut 2009, 15:47
autor: Medeag
Jeżeli jest wolnym parametrem to tak

.(Musisz sprawdzić w książce .
R4 na pewno jest wolnym parametrem, chyba że używasz go w programie wcześniej to nie)
: 02 lut 2009, 16:10
autor: misiekemeryt160
używam własnie R1 do wiercenia na około dlatego chcę użyć innego. Dzieki za podpowiedzi. dzis w pracy wszystko posprawdzam. a jak zrobic żeby ten licznik późneij wyzerować?? wystarczy że skasuje ten parametr znoweu na 0 i bedzie liczyła od poczatku??
: 03 lut 2009, 22:26
autor: gelo
Oczywiscie ze bedzie liczyla od poczatku.
Generalnie Siemens udostepnia 100 parametrow R dla uzytkownika i te parametry mozna sobie dowolnie modyfikowac i nadawac dowolne wartosci.
Zeby bylo ladniej itp

mozesz spowodowac ze po wykonaniu R sztuk detali maszyna zatrzyma sie i na ekranie pojawi sie komunikat... musisz tylko w programie dodac:
/////zakladma ze zliczasz w dol np od 50
R4=R4-1
IF R4>0
MSG(" pozostalo jeszcze:", $R4 ,"sztuk do wykonania") /////sprobuj ew bez dolara przy R4
ENDIF
IF R4==0
MSG(" koniec partii")
M0
ENDIF
: 05 lut 2009, 19:28
autor: misiekemeryt160
no ogólnie liczy wszyzto i jest spoko., zaczęłem tez bawić sie więcej tymi parmetrami R i musze przyzanc zę ułatwia to prace niekiedy. jak teraz trafui ise jakas większa partia to spróbuje tak jak napisałeś gelo, z tym zatzrymaniem i zeby komunikat sie wyswietlał:)
PS: mam jeszce przy okzaji pytanie z innej beczki a jie chce nic zakałdac ani nigdzie pisac. Czy pracując na Sinumeric840D obrabiarka CT32N(5 axis)2 lata szybko zajaże o co chodzi na goodway dwuwrzecionowym z sterownikiem fanuca?