Dane maszynowe odpowiedzialne za transmisję w Sinumeriku 810

: 18 lis 2008, 12:09
autor: Chucheros
Witam ponownie
Przeszukałem całe forum, ale nic mi nie pomogło.
Może ktoś z Was zna rozwiązanie mojego problemu?
Ma ktoś może dokładną rozpiskę danych maszynowych 5010 - 5029?
Szczególnie chodzi mi o 5010, 5012, 5018 i 5020.
Ustawiałem transmisję i Sinumerik zwisnął i nie dał się już uruchomić.
O ile pamiętam to ustawiałem wtedy MD 5016
Pomogło dopiero Initial Clear :evil:
Mam instrukcję Siemensa i tam np. 5010 jest opisane jako Device ID 1st interface, read in - wiele mówi mi ten opis :evil:
Nie bardzo też wiem, jak odczytać 5011 - bity od 4 do 7
Niby mam to napisane - 4 - with parity
5 - odd parity - czyli rozumiem, że np xxx0xxxx to jest bez parzystości, xx11xxxx - odd a
xx01xxxx - even?
tak samo bity stopu - 6 i 7 - rozumiem, że 01xxxxxx to 1 bit, 10xxxxxx to dwa a np 11xxxxxx to 1,5?
Kolejna wątpliwość - jak ustawić Xon/Xoff lub RTS/CTS
podejrzewam MD 5010/5012 i 5018/5020

Sterowanie to Sinumerik 810 M GA1

: 18 lis 2008, 13:47
autor: easy2002
Witam
Proszę bardzo

: 18 lis 2008, 14:34
autor: Chucheros
Dzięki, ale to akurat mam
Potrzebuję ustawienia dla PC - nie wiem, czy któryś z tych sprzętów ma takie same ustawienia jak normalny komp.
Niestety, ostatni raz bawiłem się tym sterowaniem daaawno temu. Potrzebuję załadować od nowa dane do maszyny. Jaka kolejność to była?
TEA1
TEA2
PCP
PCA
:?:

: 18 lis 2008, 14:43
autor: easy2002
Witam
Właśnie sam się nad tym zastanawiałem ostatnio
I jeszcze jedno jakie pliki kolega ma do wgrania ??
MPF , SPF , TOA , itp ..
A jeszcze jedno jak zgrać np. plik TEA jeśli na klawiaturze niema E ??

: 18 lis 2008, 19:07
autor: Chucheros
Witam.

Muszę załadować dane maszynowe, program sterujący i komunikaty alarmów.
Robię to z pozycji INITIAL CLEAR - stamtąd można też wysłać do PC wszystkie dane maszynowe. Niestety, miałem problemy z połączeniem się do PC - ale uporem pokonałem bezduszną materię.
Problem polegał na tym, że we wszystkich instrukcjach Sinumeika mam do bani opis bitów odpowiedzialnych za transmisję - co i jak ustaliłem dopiero metodą prób i błędów.
Sinumerikiem zajmowałem się ok. 12 lat temu - notatki z tamtych lat niestety zaginęły, a wszystko to, co pamiętałem - no w każdym razie nie pamiętam. Teraz wiedzę muszę odtworzyć :grin:
Kolejność ładowania była następująca:
TEA1
TEA2
Tu zrobiłem restart
PCP
Potem chciałem załadować polskie komunikaty błędów, ale maszyna się uparła i nie dała sobie - ale jeszcze jej pokażę
Cykle
Ładowałem starym komputerem z DOS przy pomocy PCINa
Bitów, które poprzestawiałem nie pamiętam - nowe notatki w pracy zostały

: 19 lis 2008, 07:22
autor: easy2002
Witam
"z pozycji INITIAL CLEAR"
To jest jakiś przłącznik ??

: 19 lis 2008, 08:29
autor: Chucheros
INITIAL CLEAR to taki tryb pracy, w którym można skasować, wyczyścić, załadować, odebrać dane maszynowe, PLC, i wszystko to, czego nie można odebrać normalnie.
Wchodzi się w ten tryb przyciskając "oko" (prawy dolny róg pulpitu)

BARDZO NIEBEZPIECZNY tryb - wczoraj przypadkowo ubiłem nim PLC

: 19 lis 2008, 12:02
autor: easy2002
Czyli z tego trybu który u nie nazywa się "Diagnostics and comissioning"
Można skopiować PLC i pozostałe pliki na kompa ??

: 19 lis 2008, 12:42
autor: Chucheros
"Diagnostics and comissioning" ? A w jakim sterowaniu tak jest?
Mam 810 M GA1 i dało się. Na szczęście kiedyś z kolegą byliśmy przezorni i skopiowaliśmy. Teraz mamy jak się ratować.

: 19 lis 2008, 13:08
autor: easy2002
Chucheros pisze:"Diagnostics and comissioning" ? A w jakim sterowaniu tak jest?
Mam 810 M GA1 i dało się. Na szczęście kiedyś z kolegą byliśmy przezorni i skopiowaliśmy. Teraz mamy jak się ratować.
Tak zgadza się dlatego i ja chciałem to zrobić
Tylko jest mały problem "enterpasword" ????
Jakie tam może być hasło