Sinumerik 840 D błąd nr 25050

Dyskusje na temat systemu Sinumerik

cncPiotr
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 2
Posty: 36
Rejestracja: 20 cze 2008, 18:39
Lokalizacja: Mysłowice

#11

Post napisał: cncPiotr » 06 kwie 2009, 18:57

Witam

Zalecam wymiane modułu mocowego ... ewentualnie kabel mocowy


A tak poza ... potrafi ktoś ręcznie zoptymalizowac naped ... bo autamatycznie zakłada tylko 1 filtr a mam oś wiszącą ...


Pozdrawiam



Tagi:


Ryszardjan
Znawca tematu (min. 80)
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 3
Posty: 87
Rejestracja: 21 wrz 2008, 11:37
Lokalizacja: Producent

#12

Post napisał: Ryszardjan » 06 kwie 2009, 20:42

W ręczną optymalizację bawiłem się 9 lat tem jak oszczędzało się na sterowaniu i zamiast z MMC103 kupowało się MMC100.2 . Trochę tańsze ale roboty od h...
Jeśli chodzi oręczna optymalizację to jest to opisane w STARTUP 840D i było na kursie u Siemensa. Notatki gdzieś mam , ale nie wiem gdzie. Pamietam ,że robiło sie po kolei najpier regulator prądu , regulator predkości /odpowiedx układu na skok/ i na koniec regulator położenia. Tylko tyle pamiętam. Z racji tej ,że sam się tym zajmuję w firmie nie stać mnie na ręczne eksperymenty. Tak pradę powiedziawszy to raz mi się zdarzyło ,że po optymalizacji automatycznej musiałem ograniczyć wzmocnienie napędu bo przy pozycjonowaniu zaczynał piszczeć.


Sommersby
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 1
Posty: 4
Rejestracja: 05 maja 2009, 10:10
Lokalizacja: mazowsze

#13

Post napisał: Sommersby » 05 maja 2009, 10:26

Wszystko pięknie. Tylko nikt nie wpadł na to, że może maszyna posiada liniały. Wystarczy że będzie delikatny luz na sprzęgle lub śrubie czy jakiś "niedowład" liniału i błąd 25050 gotowy. Gdy dane odczytu z liniału i z enkodera zozjadą sie poza tolerancję ujętą w odpowiednim parametrze - mamy 25050. Wszystko.

Awatar użytkownika

gelo
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 5
Posty: 1028
Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
Lokalizacja: Wroclaw
Kontakt:

#14

Post napisał: gelo » 05 maja 2009, 12:01

A posiada linialy?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<


Daro L
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 1
Posty: 4
Rejestracja: 04 kwie 2007, 13:20
Lokalizacja: wawa

#15

Post napisał: Daro L » 12 maja 2009, 20:43

Sommersby pisze:Wszystko pięknie. Tylko nikt nie wpadł na to, że może maszyna posiada liniały. Wystarczy że będzie delikatny luz na sprzęgle lub śrubie czy jakiś "niedowład" liniału i błąd 25050 gotowy. Gdy dane odczytu z liniału i z enkodera zozjadą sie poza tolerancję ujętą w odpowiednim parametrze - mamy 25050. Wszystko.
Zgadza się- nie koniecznie muszą to być liniały są maszyny które mają enkodery montowane na śrubie bezpośrednio lub z przekładnią wystarczy że jest uszkodzone połączenie i wywala taki błąd.
mechanika to raczej w jogu da się jechać a dopiero przy dynamice wywala taki błąd u mnie najczęściej jak operatorzy zaniedbają maszynę (tokarkę) i wióry ograniczają możliwość swobodnego ruchu osi :)


Autor tematu
Zax
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 4
Posty: 9
Rejestracja: 21 sty 2008, 13:06
Lokalizacja: Głuszyca

#16

Post napisał: Zax » 22 cze 2009, 12:34

Witam ponownie,
Dziękuję wszystkim za pomoc i opinie.
Wymieniony został moduł mocy i teraz już od 2 miesięcy jest OK


cncPiotr
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 2
Posty: 36
Rejestracja: 20 cze 2008, 18:39
Lokalizacja: Mysłowice

#17

Post napisał: cncPiotr » 05 lis 2009, 20:45

Czyli ja miałem racje :P