Sinumerik 810M 1720 ORD + X Working Area Limit

: 21 gru 2019, 17:28
autor: Mafeus
Cześć,
po wgraniu plików TEA1 TEA2 PCP maszyna wyświetla błąd 1720 ORD + X Working Area Limit
+ dla osi Y i Z.
Ktoś miał podobny problem? Jak sobie z tym poradzić?

Re: Sinumerik 810M 1720 ORD + X Working Area Limit

: 21 gru 2019, 18:23
autor: Robert_K
Sprawdzić czy maszyna rzeczywiście nie stoi na wyłączniku krańcowym lub czy obwód wyłącznika krańcowego jest nieuszkodzony.

Ewentualnie ustawić limit obszaru roboczego w danych maszynowych.

Pozdrawiam.

Re: Sinumerik 810M 1720 ORD + X Working Area Limit

: 25 gru 2019, 19:06
autor: zbiggr
Witam.
Po wgraniu plików TEA1 itd. należy wpisać odpowiednie wartości w zakładkach SETTING DATA-SPINDLE ,
oraz SETTING DATA- COMMON-AXIAL a także aktualne dane odnośnie bazowania osi XYZ w komórkach 2440, 2441, 2442.
Pozdrawiam

Re: Sinumerik 810M 1720 ORD + X Working Area Limit

: 05 lut 2020, 22:59
autor: Mafeus
Dzięki. Faktycznie trzeba było wpisać wielkość pola roboczego