Strona 1 z 1

sinumerik 840d

: 05 sie 2005, 16:10
autor: fido
pracuje w firmie gdzie sa maszyny tzw centra obrobcze ze sterowaniem sinumerik 840 na maszynach sa zalozone silniki z przetwornikami i linialami, czy jest mozliwosc odlaczeni np linialu zeby maszyna jezdzila na samym przetworniku, odlaczenie ma polegac na zmianie parametrow maszynowych, taka mozliwosc jest na heidenhainie

: 27 paź 2005, 10:03
autor: heniek_24
Sprawa wygląda następująco:
Zwykle sa deklarowane dwa systemy pomiarowe, tzn. encoder na silniku i zewnętrzny układ pomiarowy np: liniał , lub enkoder na śrubie/wrzecionie. Są one deklarowane w danych maszynowych dla poszczególnych osi, ale wybór systemu pomiarowego jest także deklarowany w programie PLC dla sterownika, poprzez ustawienie odpowiedniego bitu w sygnale interfejsowym. Więc jeśli masz możliwość korekty programu PLC to nie masz problemu z przełączaniem układów pomiarowych.

: 11 sty 2007, 21:05
autor: Endrio
Spytam z ciekawości:
W jakim celu chcesz odłaczyc oś pomiarową (liniał)?

: 12 sty 2007, 17:00
autor: gelo
Tak jak kolega Heniek powiedzial prawdopodobnie nie obejdzie sie bez zmiany programu PLC
W zaleznosci od osi bedzie to Bit: DB3?.DBX1.5 ( gdzie znak"?" jest numerem osi odpowiednio 1,2,3 itd.) np dla osi o nr.2 bedzie DB32.DBX1.5 - dla systemu pomiarowego silnika, a dla linialu bedzie DB32.DBX1.6
Niektorzy producenci stosuja ustawianie tych bitow poprzez dane maszynowe, ktore juz nie wymagaja edycji PLC. Wtedy to juz betka.
Problem w tym zeby sie dowiedziec czy w twojej maszynie tak zrobili i ktora dana za to odpowiada.
Jak widzisz nie jest latwo. Jezeli by sie udalo przelaczyc aktywny system pomiarowy to zeby dopelnic sprawy nalezaloby jeszcze ustawic dana 30200 NUM_ENCS na 1 (oczywiscie dla odpowiedniej osi).

Gbybys mi przyslal projekt PLC od maszyny i powiedzila ktora os chcesz przestawic to moge Ci powiedziec co i jak.

pozdrawiam

: 21 cze 2011, 19:02
autor: any501
Witam

Czy któryś z forumowiczów mógłby napisać jak krok po kroku w Sinumerik 840D dostać się do edycji programu PLC i wspomnianych parametrów DB3?.DBX1.5. Siadł mi liniał i próbuje go wyłączyć, ale nie mogę w Sinumerik 840D dojść jak dostać się do DB3?.DBX1.5 i DB1.6 żeby wyłączyć liniał i spróbować puścić maszynę na samym enkoderze z silnika. Z góry dziękuje.

: 21 cze 2011, 20:58
autor: gelo
W Sinumeriku nie mozna wyedytowac PLC z poziomu maszyny, wiec nie uda ci sie zminic tego co potrzeba . Musisz to zrobic w STEP7 i miec przede wszytkim projekt PLC z maszyny.

Na poczatek sprobuj zmienic w danych osiowych dana NUM_ENC z 2 na 1 dla osi gdzie chcesz wyl;aczyc encoder

: 21 cze 2011, 21:06
autor: BIP_labaz
Witam

kol. Gelo mnie chwilkę uprzedził ale cos dopiszę ;-)

Na moje oko i tak trzeba będzie dobrać się do programu PLC bo należy sprawdzić jak definiowane są źródła sygnałów pomiarowych, dokładnie to co napisał Gelo parę postów poniżej.

Przełączenie zmiennej maszynowej NUM_ENC spowoduje najprawdopodobniej błąd systemu pomiarowego gdy zdefiniowane są dwa w sterowniku.

Napisz dokładnie jaka to maszyna może już na takiej pracowałem i będę mógł pomóc zdalnie.

A jeśli chodzi o STEP7 i projekt PLC maszyny to na części maszyn jest on instalowany przez producenta tylko wywołanie jest dość trudne, bo trzeba wiedzieć gdzie tego szukać.

Pozdrawiam

: 28 cze 2011, 23:16
autor: Ryszardjan
Witam Was.
Czytałem wasze wypowiedzi i wszystko co piszecie oczywiście jest prawdą. Jednak kolega , który chce wyłączyc liniał musi jeszcze wziąść pod uwage bazę maszyny w tej osi. Na 100% przesunie się czyli trzeba to uaktualnić. Następna sprawa z bazowaniem dotyczy faktu czy jest tam przekładnia czy nie. Jeśli jest przekładnia / z dużym przełożeniem/ to trzeba uważać przy bazowaniu szczególnie przy najeźdźie na pkt ref po zmianie kierunku ruchu. Zdazarzało się ,że przy szybkiej jeździe pkt referencyjny łapany był w innym miejscu. Było to wtedy , gdy krzywka była zabrudzona i powoli "odbijała" wówczas położenie punkt ref było zmieniane o 1-2 obroty silnika. Następna kwestia to błędy skoku śruby dla szlifierek dokładnych wtedy to jest kaszana na przesuwie 100-200mm błędy były ok. 0,01mm. Proponuję zatem kupić liniał.