Sinumerik 810D CCU3 problemy z PLC
: 30 lis 2019, 10:27
Witam.
Potrzebuje pomocy w diagnozie awarii TUGa 56.
Od paru dni mam problem z tą obrabiarką, a dokładniej ze sterowaniem Sinumerik 810D CCU3.
Pierwszy raz maszyna zatrzymała się w materiale podczas toczenia. Gdy przyszedłem do niej i ją włączyłem, zaświeciły się wszystkie diody na CCU3, (5V, NF, SF, PR ,PS, PF) a na wyświetlaczu H3 była tylko kropka i dalej nie chciała się uruchomić. Wyjąłem całą jednostkę, przeglądnąłem, wymyłem w miejscu gdzie dmucha wentylator i po włożeniu dalej było to samo. Oczywiście w tym czasie na ekranie widniał napis "wait connection" oraz migały wszystkie diody na panelu przycisków (brak komunikacji).
Dopiero po odpięciu wtyki z gniazda X121 (wejścia/wyjścia) system się uruchomił. Niestety ale po ponownym podłączeniu wtyki do gniazda X121 system uruchomił się normalnie.
Po około dwóch godzinach normalniej pracy maszyny, problem znów się powtórzył.
Pojawiały się błędy:
400250 - Nadzór nad poprawną pracą NCK
400260 - Pulpit maszynowy uszkodzony
6500 - Osiągnięto granicę pamięci NC
Parę programów zostało usuniętych aby zwolnić pamięć.
Maszyna stała włączona i to wystarczyło aby ekran zamarzł i uniemożliwił zgranie programów. Pomógł restart maszyny.
Po wyłączeniu i postoju, maszyna włączyła się i zaczęła normalnie pracować. Dodam że do tej pory nie było problemów tego typu.
Załączam zdjęcia:
Potrzebuje pomocy w diagnozie awarii TUGa 56.
Od paru dni mam problem z tą obrabiarką, a dokładniej ze sterowaniem Sinumerik 810D CCU3.
Pierwszy raz maszyna zatrzymała się w materiale podczas toczenia. Gdy przyszedłem do niej i ją włączyłem, zaświeciły się wszystkie diody na CCU3, (5V, NF, SF, PR ,PS, PF) a na wyświetlaczu H3 była tylko kropka i dalej nie chciała się uruchomić. Wyjąłem całą jednostkę, przeglądnąłem, wymyłem w miejscu gdzie dmucha wentylator i po włożeniu dalej było to samo. Oczywiście w tym czasie na ekranie widniał napis "wait connection" oraz migały wszystkie diody na panelu przycisków (brak komunikacji).
Dopiero po odpięciu wtyki z gniazda X121 (wejścia/wyjścia) system się uruchomił. Niestety ale po ponownym podłączeniu wtyki do gniazda X121 system uruchomił się normalnie.
Po około dwóch godzinach normalniej pracy maszyny, problem znów się powtórzył.
Pojawiały się błędy:
400250 - Nadzór nad poprawną pracą NCK
400260 - Pulpit maszynowy uszkodzony
6500 - Osiągnięto granicę pamięci NC
Parę programów zostało usuniętych aby zwolnić pamięć.
Maszyna stała włączona i to wystarczyło aby ekran zamarzł i uniemożliwił zgranie programów. Pomógł restart maszyny.
Po wyłączeniu i postoju, maszyna włączyła się i zaczęła normalnie pracować. Dodam że do tej pory nie było problemów tego typu.
Załączam zdjęcia: