Strona 1 z 2

SINUMERIK 808D FREZARKA

: 28 paź 2019, 18:56
autor: abcdef
Cześć, post wyrzuca mi G53 G0 Z0 co powoduje, że narzędzie uderza w stół XD. Da się jakoś przestawić w sterowaniu pozycje domową/maszynowy układ współrzednych?

Re: SINUMERIK 808D FREZARKA

: 28 paź 2019, 19:18
autor: Steryd
Nie prosciej zmienic post?

Re: SINUMERIK 808D FREZARKA

: 28 paź 2019, 19:41
autor: abcdef
znalazłem w fusion 360 opcję ustawienia zeta na dowolną wartość np. G53 G0 Z200 To powinno załatwić sprawę. Ale ogólnie jest to możliwe żeby zero maszynowe w zecie było w okolicach imadła/stołu? Wydaje mi się że coś w sterowaniu musi być przestawione?

Re: SINUMERIK 808D FREZARKA

: 28 paź 2019, 19:52
autor: Steryd
Bywa różnie, też kiedyś się zdziwiłem jak zacząłem wykonywać program na JAFO FYN. Od tego czasu spotkałem się z tym parę razy.

Re: SINUMERIK 808D FREZARKA

: 28 paź 2019, 20:20
autor: capt.d.
Aloha

Zobacz w tabeli offsetów jakie wartości masz przypisane w wierszu Base ref.
Tutaj str. 35.

Pozdrawiam.

Re: SINUMERIK 808D FREZARKA

: 29 paź 2019, 16:27
autor: abcdef
w 808D nie ma base ref. Są tylko standardowe G54 itd. + G500. Problem jest już rozwiązany tj. ustawiłem posta tak aby mi generował G54 G0 Z300

Re: SINUMERIK 808D FREZARKA

: 29 paź 2019, 22:10
autor: capt.d.
Aloha

G500 zostało zamienione na Base ref.
A co gdy detal będzie będzie miał coś na Z320?

Pozdrawiam.

Re: SINUMERIK 808D FREZARKA

: 30 paź 2019, 18:29
autor: abcdef
przy G53 G0 Z400 wyskoczył mi błąd(zakres, krańcówka) Ustawiłem G53 G0 Z300 i śmiga. Czyli G500=G53? Dodam, że jak wybiorę za pomocą TSM G54 to wyskakuje mi "G500+G54" na pulpicie.

Re: SINUMERIK 808D FREZARKA

: 30 paź 2019, 19:36
autor: capt.d.
Aloha

Tutaj, str. 34.

Pozdrawiam.

Re: SINUMERIK 808D FREZARKA

: 30 paź 2019, 20:34
autor: Steryd
G500, to w nowych siemensach współrzędne maszynowe. Teoretycznie są stałe w maszynie, ale 808, to taki trochę lepszy gmach, więc można pogrzebać