Pracuje obecnie na maszynie mdt extron M710 z sterowaniem sinumerik 828D podczas wymiany narzędzia wyświetla się alarm 700024 tool clamp/release error i maszyna sie zatrzymuje czy kto się spotkał z takim alarmem i mógłby podpowiedzieć jak to naprawić? Oraz 2 problem podczas obróbki często wywala nastepujacy alarm 700128 Z axis is not reference, positioning by PLC impossiable czym jest to spowodowane ?

Re: Siemens sinumerik 828D alarm

: 24 wrz 2019, 14:06
autor: Robert_K
Pierwszy błąd to brak sygnału z czujnika, który wykrywa zamocowanie i odmocowanie oprawki we wrzecionie.
Drugi może mieć różne przyczyny, np. uszkodzony przewód enkodera osi Z, problem z samym enkoderem i inne temu podobne.

Pozdrawiam.

Re: Siemens sinumerik 828D alarm

: 20 lis 2019, 16:46
autor: DrKar
Czy udało Ci się znależć przyczynę błedu 700128?