Strona 1 z 1

Wykorzystanie Mkodów do sterowania elektrozaworami

: 28 maja 2019, 14:35
autor: Kryszna
Witam
Mamy małą tokarkę z simensem 808Dc, chciałbym dorobić do niej załadunek detali poprzez zastosowanie dwóch siłowników pneumatycznych sterowanych elektrozaworami. I tutaj pojawia się moje pytanie czy da się wyprowadzić sygnały z simensa które będą sterowane M kodami?
Upraszczając - chciałbym mieć możliwość sterowania siłownikami pneumatycznymi za pomocą M kodów (np M8 - siłownik się wysuwa, M9 siłownik się wycofuje).

Re: Wykorzystanie Mkodów do sterowania elektrozaworami

: 28 maja 2019, 15:17
autor: sssTOMEKsss
dać sie da z pewnością ale potrzebujesz do tego odpowiednie przygotowanie elektryczne i software-owe, bo samo wysterowanie sygnału z PLC to nie nawet połowa sukcesu, jeżeli wyprowadzisz sygnał z PLC bezpośrednio na zawór to możesz spalić to wejście PLC lub cały układ, musisz mieć przekaźnik który po otrzymaniu sygnału z PLC przesteruje się i wypuści napięcie na zawór

Re: Wykorzystanie Mkodów do sterowania elektrozaworami

: 28 maja 2019, 15:43
autor: Kryszna
Jak to elektrycznie zrobić to wiem, a czy to jest duża ingerencja w PLC . Może ktoś by to zrobił ''na odległość'' nawet, skopiowanie starego PLC i wgranie nowego z delikatną pomocą telefoniczną to nie problem.