Chiron FZ18L podłączenie RS232 COM do komputera
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 96
- Rejestracja: 12 lis 2013, 20:30
- Lokalizacja: Poznań
Chiron FZ18L podłączenie RS232 COM do komputera
Witam.
Mam problem odnośnie przesyłania programów pomiędzy komputerem klasy PC a frezarką Chiron FZ18L z oprogramowaniem Sinumerik 810M
Problem polega na tym, że mogę kopiować programy na maszynę natomiast nie mogę skopiować programów z maszyny.
Wcześniej nic nie dało się ustalić bo miałem nieprawidłowy kablem rs232. Był u mnie gość z serwisu i udało nam się wszystko osiągnąć czyli transfer w obie strony.
Wykonaliśmy przewód wg schematu Sinumerik. Kupiłem komputer z fizycznym portem COM.
Wszystko przygotowałem wg zaleceń parametrów na których zresztą transfer się odbywał.
Dzisiaj po podłączeniu wyrobionego kabla udało mi się jedynie uzyskać kopiowanie na maszynę.
W kopiowaniu z maszyny niestety nie przychodzą dane na komputer. Maszyna oczywiście wysyła ale komputer nie odbiera.
Co może być przyczyną? Bardzo proszę o pomoc jest to dla nas wybitnie ważne na chwilę obecną.
Czy jest taka możliwość, że przewód jest źle wykonany i transfer działa tylko w jedną stronę?
Pozdrawiam
Mam problem odnośnie przesyłania programów pomiędzy komputerem klasy PC a frezarką Chiron FZ18L z oprogramowaniem Sinumerik 810M
Problem polega na tym, że mogę kopiować programy na maszynę natomiast nie mogę skopiować programów z maszyny.
Wcześniej nic nie dało się ustalić bo miałem nieprawidłowy kablem rs232. Był u mnie gość z serwisu i udało nam się wszystko osiągnąć czyli transfer w obie strony.
Wykonaliśmy przewód wg schematu Sinumerik. Kupiłem komputer z fizycznym portem COM.
Wszystko przygotowałem wg zaleceń parametrów na których zresztą transfer się odbywał.
Dzisiaj po podłączeniu wyrobionego kabla udało mi się jedynie uzyskać kopiowanie na maszynę.
W kopiowaniu z maszyny niestety nie przychodzą dane na komputer. Maszyna oczywiście wysyła ale komputer nie odbiera.
Co może być przyczyną? Bardzo proszę o pomoc jest to dla nas wybitnie ważne na chwilę obecną.
Czy jest taka możliwość, że przewód jest źle wykonany i transfer działa tylko w jedną stronę?
Pozdrawiam
Lepiej pytać niż błądzić
Tagi:
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 96
- Rejestracja: 12 lis 2013, 20:30
- Lokalizacja: Poznań
Hmm... nie brałem tego pod uwagę. Sprawdzę.
Choć wątpię aby to przyniosło efekt bo na poprzednim dokładnie identycznym komputerze z tymi samymi systemami, antyvirusami etc wszystko działało. Zresztą podpinałem ten komputer o ile pamiętam i też transfer odbył się w jedną stronę.
Bardziej intryguje mnie wykonanie samego przewodu czy jest możliwość aby był na tyle źle wykonany, że przewodzi sygnał tylko w jedną stronę...
Choć wątpię aby to przyniosło efekt bo na poprzednim dokładnie identycznym komputerze z tymi samymi systemami, antyvirusami etc wszystko działało. Zresztą podpinałem ten komputer o ile pamiętam i też transfer odbył się w jedną stronę.
Bardziej intryguje mnie wykonanie samego przewodu czy jest możliwość aby był na tyle źle wykonany, że przewodzi sygnał tylko w jedną stronę...
Lepiej pytać niż błądzić
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 228
- Rejestracja: 21 mar 2008, 11:41
- Lokalizacja: Łódź
- Kontakt:
Tak i przegladajac www jest to dosyc czesta przypadlosc, sam mialem tak ostatnio i szukalem rozwiazania...CNC-Fan pisze:Bardziej intryguje mnie wykonanie samego przewodu czy jest możliwość aby był na tyle źle wykonany, że przewodzi sygnał tylko w jedną stronę...
Na sinumeriku ten sam przewod dzialał w obie strony, na fanucu dzialal juz tylko w jedna

W internecie jest duzo opisow jak skonfigurowac kabel na dany system.
Po poprawie fabrycznego kabla teraz wszystko hula jak potrzeba.

-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 3099
- Rejestracja: 11 mar 2007, 22:42
- Lokalizacja: G-G
miałem według 2 schematu i działał poprawnie, http://www.dncsetup.com/sinumerik810.html
Pamiętać należy żeby ustawienia portu były takie same w Pc i maszynie (niby każdy o tym wie czy wiedzieć powinien ale często się zapomina)
Pamiętać należy żeby ustawienia portu były takie same w Pc i maszynie (niby każdy o tym wie czy wiedzieć powinien ale często się zapomina)
I don't like principles, I prefer prejudices
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 96
- Rejestracja: 12 lis 2013, 20:30
- Lokalizacja: Poznań
Dzięki Dance1 za schemat, będę starł się go wykonać.
wykonałem wg schematu jaki otrzymałem od serwisu Chiron Polska, ale niestety nie śmiga...
Oto link do schematu:
https://zapodaj.net/85ea3271d36ec.jpg.html
czy jak tam jest 6+1 oznacza ze oba piny należy zmostkować tak?
I jeszcze bardzo niepokoi mnie 5pin po stronie DB9 chodzi o zaznaczanie go żółtym kolorem z lewej strony. Co to może oznaczać?
Nie mam żadnego doświadczenia w pracy na Chiron FZ18L oraz na sterowaniu Sinumerik 810M. Powiedzcie mi czy jest możliwość np zablokowania sterowania na wysył programów i np może być wymagane hasło dostępu bądź kluczyk aby móc uruchomić transmisję?
Wydaje mi się to mało realne bo maszyna teoretycznie wysyła programy DIO jest aktywne ale dane nie docierają do komputera.
Pozdrawiam wszystkich i dzięki za pomoc
wykonałem wg schematu jaki otrzymałem od serwisu Chiron Polska, ale niestety nie śmiga...
Oto link do schematu:
https://zapodaj.net/85ea3271d36ec.jpg.html
czy jak tam jest 6+1 oznacza ze oba piny należy zmostkować tak?
I jeszcze bardzo niepokoi mnie 5pin po stronie DB9 chodzi o zaznaczanie go żółtym kolorem z lewej strony. Co to może oznaczać?
Nie mam żadnego doświadczenia w pracy na Chiron FZ18L oraz na sterowaniu Sinumerik 810M. Powiedzcie mi czy jest możliwość np zablokowania sterowania na wysył programów i np może być wymagane hasło dostępu bądź kluczyk aby móc uruchomić transmisję?
Wydaje mi się to mało realne bo maszyna teoretycznie wysyła programy DIO jest aktywne ale dane nie docierają do komputera.
Pozdrawiam wszystkich i dzięki za pomoc
Lepiej pytać niż błądzić
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 228
- Rejestracja: 21 mar 2008, 11:41
- Lokalizacja: Łódź
- Kontakt:
Tak, to jest mozliwe, siemens swego czasu mial fiola na punkcie zabezieczen i utrudniania zycia myslacym programistom.CNC-Fan pisze: Nie mam żadnego doświadczenia w pracy na Chiron FZ18L oraz na sterowaniu Sinumerik 810M. Powiedzcie mi czy jest możliwość np zablokowania sterowania na wysył programów i np może być wymagane hasło dostępu bądź kluczyk aby móc uruchomić transmisję?
Np u mnie bez tajemnego hasla