Witam
Mam problem z fanuc 16. Maszyna jest z 1995r. Przyjechała niedawno z za zachodniej granicy.
Mam taki problem, podczas wymiany narzędzia wyłączyli prąd. Maszyna stanęła na magazynie z otwartymi drzwiami magazynu. Po ponownym włączeniu, udało się wycofać ręcznymi przejazdami z magazynu ale nie można ponownie wjechać na referencje ani zamknąć drzwi magazynu. W mdi nie mogę nic wpisać , żeby zakończyć procedurę wymiany narzędzia bo maszyna nie jest na referencjach. Tak jak by się coś zapetlilo. Czy istnieje jakaś procedura resetu pamięci , żeby maszyna nie pamiętała poprzedniej operacji ?
Stama MC 530 fanuc 16 Mb problem
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 28
- Rejestracja: 07 cze 2010, 23:45
- Lokalizacja: wronki
Re: Stama MC 530 fanuc 16 Mb problem
Temat udało sie ogarnąć. Okazało się , ze zawiesił sie program w PLC. Po "oszukaniu" maszyny udało sie ruszyć.pablowlkp pisze:Witam
Mam problem z fanuc 16. Maszyna jest z 1995r. Przyjechała niedawno z za zachodniej granicy.
Mam taki problem, podczas wymiany narzędzia wyłączyli prąd. Maszyna stanęła na magazynie z otwartymi drzwiami magazynu. Po ponownym włączeniu, udało się wycofać ręcznymi przejazdami z magazynu ale nie można ponownie wjechać na referencje ani zamknąć drzwi magazynu. W mdi nie mogę nic wpisać , żeby zakończyć procedurę wymiany narzędzia bo maszyna nie jest na referencjach. Tak jak by się coś zapetlilo. Czy istnieje jakaś procedura resetu pamięci , żeby maszyna nie pamiętała poprzedniej operacji ?