Witam,
Problem pojawia się przy transmisji z PC na maszyne (Fanuc 18i). Przesyła mi tylko 9 linii programu i transmisja się zatrzymuje w miejscu. Z maszyny na PC transmisja idzie gładko - przesyła cały program.
Parametry ustawione:
Baund rate 7
Stop bit 2
Parzystość
Sterowanie Programowe
Predkosc 9600 (na innej przesyła krzaczki)
Przesylam programem CIMCO.
Jaki może być problem?
Transmisja Fanuc - PC po RS232
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 2
- Posty: 8
- Rejestracja: 20 lis 2011, 10:32
- Lokalizacja: Zielona Góra
Transmisja Fanuc - PC po RS232
- Załączniki
-
- IMG_1867.JPG (30.29 KiB) Przejrzano 2165 razy
-
- IMG_1868.JPG (26.83 KiB) Przejrzano 2165 razy
-
- IMG_1869.JPG (25.77 KiB) Przejrzano 2165 razy
-
- IMG_1870.JPG (25.93 KiB) Przejrzano 2165 razy
Zakład Mechaniczny - obróbka skrawaniem
tel. 68-453-53-90; Zielona Góra
tel. 68-453-53-90; Zielona Góra
Tagi:
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 318
- Rejestracja: 05 wrz 2013, 10:08
- Lokalizacja: Częstochowa
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 196
- Rejestracja: 10 maja 2011, 19:37
- Lokalizacja: Mielec
- Kontakt:
To może i ja podepnę się pod temat.
Chodzi mi o puszczanie programu bezpośrednio z komputera po DNC (Cimco) Przez długi czas wszystko szło jak należy puszczałem programy z komputera (głównie wierszowanie) i nie było problemów.
Kiedyś przydarzyła mi się taka sytuacja, że była burza a ja chciałem skończyć jeden detal i niestety piorun strzelił gdzieś bardzo blisko
Oczywiście szybko wyłączyłem maszynę, chwilę przeczekałem, włączyłem, niby wszystko działa jak należy, nic się nie popaliło ale przesyłanie programów przestało działać. Jeżeli chce przesłać program bezpośrednio na maszynę działa dobrze ale nie mogę już puścić programu bezpośrednio z komputera.
Czy może przyczyną może być to że wybiło mi jakiś stycznik w szafie za coś odpowiedzialny? Sterowanie to FANUC 0M
Chodzi mi o puszczanie programu bezpośrednio z komputera po DNC (Cimco) Przez długi czas wszystko szło jak należy puszczałem programy z komputera (głównie wierszowanie) i nie było problemów.
Kiedyś przydarzyła mi się taka sytuacja, że była burza a ja chciałem skończyć jeden detal i niestety piorun strzelił gdzieś bardzo blisko

Czy może przyczyną może być to że wybiło mi jakiś stycznik w szafie za coś odpowiedzialny? Sterowanie to FANUC 0M
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 2
- Posty: 8
- Rejestracja: 20 lis 2011, 10:32
- Lokalizacja: Zielona Góra
Nie ma żadnego komunikatu. Spróbuje jutro bez kontroli przesyłu.
Kiedyś używałam NCLink w starym laptopie z XP ale posypał się dysk i musiałam przejść na Win7 64bit. Na NCLink wszystko szło bez zarzutów, ale niestety nie pamiętam ustawień.
[ Dodano: 2016-12-09, 11:52 ]
Ustawienie kontroli przesyłu na BRAK pomogło. Wszystko chodzi.
Bardzo dziękuje za pomoc!
Kiedyś używałam NCLink w starym laptopie z XP ale posypał się dysk i musiałam przejść na Win7 64bit. Na NCLink wszystko szło bez zarzutów, ale niestety nie pamiętam ustawień.
[ Dodano: 2016-12-09, 11:52 ]
Ustawienie kontroli przesyłu na BRAK pomogło. Wszystko chodzi.
Bardzo dziękuje za pomoc!
Zakład Mechaniczny - obróbka skrawaniem
tel. 68-453-53-90; Zielona Góra
tel. 68-453-53-90; Zielona Góra
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 318
- Rejestracja: 05 wrz 2013, 10:08
- Lokalizacja: Częstochowa