Strona 1 z 1

FANUC 32i

: 31 sie 2016, 15:09
autor: bc547b
Witam
Ustawiałem dziś głowicę po kolizji w hyundaiu 700lm na sterowniku fanuc 32i model a. Przy ustawianiu korekcji w osi X w parametrze APZ 01815 popełniłem błąd - nie ustawiłem głowicy w punkcie referencyjnym osi a jedynie ustawiłem wartość przesunięcia względem X0 co poskutkowało ustawieniem punktu bazowego x na wysokosci x 0.265 i nie jestem w stanie przesunąć głowicy wyżej bo włącza się programowy ogranicznik ruchu. Istnieje parametr w ktorym mogę wprowadzić poprawne dane o położeniu głowicy bądź wyłączenie ogranicznika? Znalazłem jedynie w ustawieniach parametr 05015 ale nie jestem pewien do czego służy ani jak go zmieniać.
Pozdrawiam

: 31 sie 2016, 15:50
autor: mariusz123a
5015 jest od sondy pomiarowej, więc nie zmieniaj.
Zmień parametr 1320 i wtedy będziesz mógł pojechać na prawidłowy pkt ref. oczywiście później po ustawieniu nie zapomnij z powrotem zmienić wartości.

FANUC 32i

: 31 sie 2016, 17:47
autor: bc547b
Czyli jesli w parametrze 1320 w kolumnie X mam 900 to zmieniam wartość ogranicznika na 2x większą zebym mógł wyjechać na górę na faktyczny punkt ref, a później w APZ ustawiam 0 zeby zapisać ten punkt. Wyłączam i włączam sterownik, ustawiam APZ z powrotem na 1 a następnie zmieniam 1320 na fabryczne 900 i teoretycznie powinno być ok? Nie zapamięta wtedy punktu ref jako 1800?

: 31 sie 2016, 18:26
autor: mariusz123a
Dokladnie zrób tak jak napisałeś. W miejscu w którym zrobisz APZ na wartość "0" sterownik przypisze sobie wartość z parametru 1240 a tam za pewne masz wpisane 900.
Można od razu po zmianie APZ na "0" zmienić z powrotem na "1" i dopiero restart maszyny albo jak dasz "0" i zrobisz restart to po włączeniu wartość "1" powinna się sama wstawić.

FANUC 32i

: 31 sie 2016, 18:39
autor: bc547b
Dzięki kolego! Rano spróbuję to ustawić i dam znać jak poszło :)

[ Dodano: 2016-09-01, 06:28 ]
Niestety w kolumnie x mam wartość 2 a po jej zmianie i tak mnie nie puszcza wyżej :/