Post napisał: 7keys » 29 cze 2016, 10:27

Rozumiem że zmieniliście osprzęt sieciowy a nie dataserwer z maszyny. Moje pytanie brzmi w jaki sposób uzyskałeś powyższe dane? Puściłeś zapytanie po sieci do data serwera czy jest to wyciągnięte gdzieś z maszyny? Z tego co wiem to nie ma opcji dataserwera bez karty. Jeżeli jesteś w stanie zmienić tryb dataserwera na inny niż łącznik to znaczy że musisz mieć pamięć na dataserwerze.
1.tak. zmienieniliśmy tylko oprogramowanie serwera FTP na bardziej przyjazne :)
2.powyższe dane są odczytane z maszyny po wywołaniu okna ethernet parameter
3. komunikacja oparta jest teraz o DNC1/Ethernet function
4. nie mam pojęcia jak zmienić tryb dataserwera na inny
pole HDD Existence jest tylko informacja czy dysk jest czy nie - wychodzi na to że u nas nie ma.
W starych maszynach w trybie pracy DNC nie ma możliwości puszczenia programu z bloku tj. startu programu od wybranej linijki.
i smutek zapanował w domu naszym ... 100 000 linii dzielić na kawałki... uff :)


Czy ten test o którym mówisz wykonujecie za puszczając program i blokując posuw osi?
poniekąd tak to działa, ale my mamy funkcję prog_test po włączeniu której program wykonuje się na "sucho"
eśli tak to do testów zróbcie inny program (kopie testową ) z posuwami ustawionymi na np 10000 i program przejdzie w sterowaniu w kilka minut.
tak robimy .. ale kilka minut to w przypadku naszych programów 30 minut minimum :)

jak możesz daj email, podeślę Ci foty z naszego sterowania .

ps:

w sterowniku sa dwie karty sieciowe.
ta z hdd existence oznaczona jest jako board a dwa jako embedded



Tagi:


skorpioncnc
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 7
Posty: 11
Rejestracja: 14 cze 2016, 14:00
Lokalizacja: Krakow

#12

Post napisał: skorpioncnc » 29 cze 2016, 13:33

Obecnie mam dostęp do Fanuca 32i-TB z data serwerem. Tam się zmienia tryb Data serwera przez:

[SYSTEM] -klawisz na klawiaturze fanuca
[->] klawisz softowy kilka razy
[Ethernet] - klawisz softowy
[->]
[DS MODE] -klawisz softowy

W menu które się pojawi są tryby pracy dataserwera.

Jak zmienie tryb pracy maszyny na EDIT klikne:

[Program] - na klawaiturze Fanuca
[Folder] - klawisz softowy
[OPRT]- klawisz softowy
[Change device] - klawisz softowy
To mam dostęp do innych urządzeń:

MEM card
USB
ETHERNET - łacze się z serwerem FTP (zewnetrznym )
DS MEM - wchodze na dysk dataserwera
DS HOST - tego nie próbowałem

Po wybraniu DS MEM wyświetla mi się zawartość pamięci dataserwera. Ustawiam klawiszami program który chcę włączyć i wciskam [MAIN PROGRAM] klikam klawisz fanuca [Program] i wyświetla mi program z pamięci dataserwera w oknie bierzacego programu.

Tu ciekawostka.

Mogę przestawić kursorami linię od której chcę zacząć zmienić tryb na MEM i włączyć program, program zacznie się od wybranej linijki. Ten sam trick nie działa na sterowaniu 18iMB. Możesz spróbować na 21iMB, to się dowiemy jak jest.


mariusz123a
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 2
Posty: 201
Rejestracja: 14 cze 2011, 22:05
Lokalizacja: ...

#13

Post napisał: mariusz123a » 30 cze 2016, 17:25

skorpioncnc pisze: Tu ciekawostka.

Mogę przestawić kursorami linię od której chcę zacząć zmienić tryb na MEM i włączyć program, program zacznie się od wybranej linijki. Ten sam trick nie działa na sterowaniu 18iMB. Możesz spróbować na 21iMB, to się dowiemy jak jest.
Jest to opcja w Fanuc'u, która umożliwia edycję programów na data serwerze.


skorpioncnc
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 7
Posty: 11
Rejestracja: 14 cze 2016, 14:00
Lokalizacja: Krakow

#14

Post napisał: skorpioncnc » 01 lip 2016, 08:22

Czy ta opcja jest dostępna też dla sterowań 18iMB i 21iMB, czy muszę wysłać zapytanie do Fanuca żeby się dowiedzieć?


mariusz123a
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 2
Posty: 201
Rejestracja: 14 cze 2011, 22:05
Lokalizacja: ...

#15

Post napisał: mariusz123a » 01 lip 2016, 09:19

Dla tych sterowań w moich magicznych plikach nie widzę dostępnej takiej opcji. Też słyszałem o możliwości edycji, ze jest dostępna od nie tak dawna, czyli od 32i i 0-iD


Autor tematu
7keys
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 7
Posty: 7
Rejestracja: 08 cze 2016, 08:50
Lokalizacja: sucha beskidzka

#16

Post napisał: 7keys » 04 lip 2016, 10:04

update :

na 99,9% problem jednak okazał się serwer FTP, a konkretnie ustawienia :
1. czasu połaczenia
2. czasu odłaczenia od serwera przy braku transferu
3. i czasu po jakim user zostanie wylogowany

maszyna pobiera partiami program i w momencie przekroczenia powyższych wartości serwer "ubijał" połączenie.
maszyna po zakończeniu kolejnego "kawałka programu" szukała kolejnego a po ponownym podłączeniu do serwera ftp niestety nie pamięta jaki program wykonywała...:)
i stąd błąd 071...

w sumie ... banał :)

co do dalszych opisanych kwestii, czyli :

- hdd existence : 0 - chyba muszę wyjąć fizycznie kartę sieciową i sprawdzić czy jest jakaś pamięć...
- tryb Data serwera - do sprawdzenia czy występuje...

na chwilę obecną dzięki za pomoc :) napiszę co jak :)