Strona 1 z 6

Centrum frezarskie 3 osiowe Fanuc oi mate MD problem z uruch

: 11 wrz 2014, 15:27
autor: Sportmetal
Witam mam problem z uruchomieniem centrum, po zalaczeniu Fanuca wyrzuca mi od razu 4 bledy ,ktorych nie moge usunac resetem .Zabezpieczenia termiczne sprawdzilem.
Obrazek

: 11 wrz 2014, 15:47
autor: rc666
Sprobuj "zwolinc" stop, ten czerwony duzy przycisk i zobacz co sie stanie.

: 11 wrz 2014, 15:54
autor: Sportmetal
Zadnej reakcji, sa dwa stopy jeden glowny i drugi na ,,wedce''. Z tylu glownej szafy elektrycznej pokazuje ze stop zadzialal ale nie ma reakcji na ekranie Fanuca.

: 11 wrz 2014, 17:06
autor: kasjo
Jak wszystkie termiki załączone to zobacz czy na styku pomocniczym jest 24V.
Miałem kiedyś podobny objaw, wywaliło błąd od termików i E-Stop. Przyczyną było padnięty stabilizator 24V na płycie.

: 11 wrz 2014, 17:47
autor: Sportmetal
Sprawdzilem na kazdym termiku jest 24V.Maszyna jest nowa pierwszy raz uruchamiana.Nie ma nigdzie opisanego jak te bledy usunac.Tych bledow nie mozna gdzies wykasowac w programie?Bo nie moge nic zrobic dalej.Wtyczki do sterowania Fanuc byly wypiete ale polaczylem wg zdjec i powinny byc dobrze.

: 11 wrz 2014, 18:07
autor: kasjo
Tych na pewno nie, bo to są błędy zatrzymania awaryjnego.
Jak masz schemat to zobacz pod co są podłączone styki termików i przyciski awaryjne.
Może pod jakiś moduł bezpieczeństwa który się nie włączył.
Bez schematu raczej ciężko będzie pomóc.

: 11 wrz 2014, 21:43
autor: skoti
Próbowałeś skasować je CYCLE STOP + RESET ?

: 12 wrz 2014, 09:08
autor: Sportmetal
Zaraz sprawdze czy mozna tak skasowac.Zalacze jeszcze kilka zdjec. Schematy sa bardzo slabe. Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

[ Dodano: 2014-09-12, 16:19 ]
Resetowanie stop cyclus +reset. Nic nie pomoglo.To jest centrum XH714G.

: 12 wrz 2014, 16:50
autor: mariusz123a
Maszyna jest nowa, więc gdzie jest serwis, który powinien ją uruchomić i usunąć te problemy?
Zgraj mi backup'a to może coś Ci podpowiem gdzie szukać.

: 12 wrz 2014, 19:36
autor: kasjo
Warto ustalić czy maszyna ma sterowanie PNP czy NPN (parę chińczyków widziałem ze sterowaniem NPN).
Niewyraźne te zdjęcie z przekaźnikami, tam na dole opisy przewodów są LM+ ? Jeżeli tak to bym się skłaniał, że maszyna ma jednak sterowanie NPN.
Możesz zrobić parę zdjęć schematu? Najlepiej ta strona gdzie są narysowanie grzybki i wyłączniki styki wyłączników termicznych.
Bo jeżeli to będzie NPN to na tych stykach pomocniczych powinno być 0V