Witam, mam problem z w.w systemem zainstalowanym na szlifierce Studer S33.
Po zmianie w bloku 1815 wartosci bitu APZ z 1 na 0 i ponownym uruchomieniu maszyny, przy prbie najechania w poblize punktu referencyjnego zalaczyl sie wlacznik bezpieczenstwa (okolo 10mm przed znakiem na maszynie przy wartosci x=580machine)
Sprobowalem ustawic bit APZ na 1 prz wartosci x=350machine i od tej pory wlacznik bezpieczenstwa zalacza sie przy tej wlasnie wartosci.
Jak zezwolic maszynie na poruszanie sie w pelnym zakresie osi, tak aby umozliwic najechanie na znaki punktu referencyjnego?[/list]

: 19 sie 2014, 14:23
autor: artur235
Jeśli maszyna nie posiada wyłączników krańcowych dla punktów referencyjnych to najprostszym sposobem jest ustawienie osi w znanej pozycji np środek stołu lub znaczniki punktu ref. na osłonach a następnie zmiana param APZ (było na forum), wyzerowanie osi, przejechanie osią o określoną wartość (np połowę zakresu osi, przesunięcie z środka stołu na jego koniec (znamy zakres osi)) i ponowna zmiana parametru.

Tu jest trochę informacji po angielsku (jest też co nieco opisane w instrukcjach serwisowych):
http://www.machinetoolhelp.com/Troubles ... oblem.html