Strona 1 z 2

Uruchamianie programu z pamięci wewnętrznej

: 20 sie 2013, 18:17
autor: sza86
Witam Wszystkich na forum. W pracy posiadamy centrum obróbcze Fanuc 18m imb apx um28 27.89.2m. Programy napisane na laptopie kopiujemy na kartę i tak przenosimy na centrum. Ostatnimi czasy padło zapytanie o zbudowanie sieci Lan - OK czemu nie!? Zrobiono przewód podwójne skrosowany (tylko na takim działa) bez problemu udaje sie wysyłać pliki z laptopa na centrum, ale po skopiowaniu nie możemy załadować programu i nie wiemy dlaczego. Problem pewnie błahy ale diabeł tkwi w szczegółach...

Dzięki za pomoc i pozdawiam

: 20 sie 2013, 21:31
autor: dance1
przesyłacie do tego samego folderu, katalogu co z karty pamięci?

: 21 sie 2013, 06:52
autor: sza86
Program z karty:
Tryb Edit Program -> Karta OPC -> czytaj (i w ten sposób pracujemy bez problemu)

Program z dysku:
Tryb Edit Program -> HD-DIR OPC (dostępne opcje Search, F Copy, Rename, F Del, Put, M Put, D Make, D Move, D Del, L-Put, L-Del) większość opcji zgłasza błąd

: 23 sie 2013, 17:25
autor: silvesters
Program z dysku:
Tryb Edit Program -> HD-DIR OPC
- D move - wybór katalogu do wykonywania programu
- następnie M198 D (z tego co pamiętam, trzeba nacisnąć softkey w prawo i będzie dostępne)
- i wtedy w głównym wybieramy podprogram za pomocą M198.

A w ogóle widzisz program w tym dysku? Jeśli nie to, może nie zmieniłeś parametru decydującego o tym skąd maszyna będzie czytać? W offset -> nastawy pomocnicze -> kanały we/wy. 4- PCMCIA , a 5-dysk twardy.

: 26 sie 2013, 09:28
autor: sza86
Witam, dziękuję za odpowiedź.
Poleceniem D Move mam przejść do jakiego katalogu (nazwa)?
Nie możemy znaleźć polecenia M198 D

Prosiłbym o opis krok po kroku.

Obrazek

Obrazek

Filmik http://chomikuj.pl/SZPILA-S1/Fanuc/DSCN ... AVI(video)

: 26 sie 2013, 10:50
autor: PiRo_man
Z tego co wiem, parametrem funkcji M198 nie jest D tylko P.

Kod: Zaznacz cały

M198 Pxxxx
(gdzie xxxx - nr. programu, np. M198 P0001).

M198 służy do wywołania programu z pamięci zewnętrznej. Wiem że przy wywołaniu programu bezpośrednio z karty się tego używa, jednak przy połączeniu kablem Ethernet nie jestem w stanie powiedzieć czy zadziała.

: 26 sie 2013, 11:38
autor: sza86
Przy karci jest polecenie "czytaj" i od kiedy mamy maszynę zawsze tak działamy ale robi się to już zbyt uciążliwe. Nie potrafimy uruchomić programu który jest na dysku maszyny, skopiować z laptopa na cnc nie mamy problemy jest on też normalnie widoczny ale nie możemy go uruchomić.

: 26 sie 2013, 14:02
autor: silvesters
PiRo_man pisze:Z tego co wiem, parametrem funkcji M198 nie jest D tylko P.

Zgadza się, ja nie napisałem żeby wpisał polecenie M198 D, tylko nacisnął softkey "M198 D", na tych fanucach na których pracowałem, trzeba nacisnąć klawisz pod wyświetlaczem, pierwszy z prawej, wtedy zamiast softkey "put", "mput" itd, pojawi się "M198 D", o którym mówię. A odpowiada on za wybór katalogu z którego będziemy czytać programy, gdyż na dysku możemy programy ładnie katalogować i wybierać foldery z których chcemy czytać.

: 27 sie 2013, 06:50
autor: sza86
Witam, u nas pod prawym softkey mamy "put" "mput" itd a opcji "M198 D" nigdzie nie możemy znaleźć.

: 06 wrz 2013, 06:39
autor: sza86
Znajdzie się jeszcze ktoś chętny do pomocy?