Strona 1 z 1

Fanuc: SPINDLE ALARM

: 20 kwie 2007, 10:31
autor: rafglow
Witam . Od jakiegoś czasu zacyna mi się zatrzymywać maszyma. Pojawia sie alarm: "SPINDLE
ALARM". Na wyświetlaczu w szafie sterowniczej pojawia sie komenda AL-02 a ostatnio AL-10.
Czsem po wyłączeniu maszyny i włączeniu dziła bez problemu. Czasem po zadaniu obrotów z trybu MDI nie chce ruszyć. Proszę o opis błędów i radę co się dzieje i co robić w takim przypadku. A sterowanie FANUC 0T-B maszyna BIGLIA B111/S3

: 28 kwie 2007, 16:56
autor: przecier
Witam.

Jak wróce z urlopu to zerkne do dokumentacji w kwesji alarmów na zasilaczach.
Póki co sprawdź chłodzenie zasilaczy, czy wiatraki pracują, radiator może być zapaprany. Miałem podobne schizy aż w końcu eksplodował tranzystor w zasilaczu, okazało sie że na radiatorze 20mm syfu. Zasilacze fanuca wymagają czyszczenia raz w roku przynajmniej.
Do sprawdzenia także tacho w silniku, przyłącze silnika (słaby kontakt), enkoder i pasek napędu enkodera obrotów przy wrzecionie.

: 18 sty 2008, 13:26
autor: geemr
AL-02 za duza odchylka od preskosci zadanej
AL-01 przegrzany silnik

EMG

: 03 kwie 2008, 18:47
autor: czarek
Panowie proszę napisać co to za alarm EMG czasem wyskakuje u mnie na maszynie ostatnio nie mogłem zbazować narzędzia nr 2.