Strona 1 z 2

kalibracja sondy pomiaru narzęzia

: 14 lis 2012, 21:30
autor: zflaczały
witam
bawił się ktoś w napisanie makropolecenia obliczającego wartości parametrów położenia sondy pomiarowej narzędzia, z tym że na obrabiarkę 5-osiową w układzie tokarki z obrotową głowicą

: 15 lis 2012, 12:59
autor: artur235
Producent sondy, obrabiarki nie dołączył oprogramowania?

: 15 lis 2012, 13:05
autor: zflaczały
to jest czujnik pomiaru dlugosci narzedzia a nie sonda pomiarowo kontrolna, moze faktycznie nie dosc dokladnie sprecyzowalem to w temacie, no ale teraz sie poprawiam :)

: 15 lis 2012, 13:23
autor: artur235
Nie bardzo rozumiem pytanie.
Co więcej niż długość i średnicę może mierzyć sonda pomiarowa narzędzia? Reszta powinna być przeliczana przez obrabiarkę.

: 15 lis 2012, 13:45
autor: zflaczały
dokladnie, ale jesli 1 z 4 paramatrow jest bledny przykladowo o 0,06 od wlasciwej wartosci i zmierzymy narzedzie w polozeniu B-90. nastepnie obrucimy na B0. maszyna przeliczy offset dla B0. to co sie stanie?

[ Dodano: 2012-11-15, 13:48 ]
czujnik mierzy w trzech plaszczyznach, narzedzie 1 zewnetrzne i 2 wewnetrzne i 3 frezy i wiertla

: 15 lis 2012, 13:57
autor: artur235
Kalibracja sondy i/lub ustawienie geometrii obrabiarki nie byłoby prostsze?

Numery parametrów kalibracyjnych sondy mogą być w instrukcji Fanuc-ach lub obrabiarki. Producent mógł też dać jakieś funkcje do automatycznej kalibracji sondy narzędziem wzorcowym (o znanych wymiarach).

: 15 lis 2012, 14:16
autor: zflaczały
no i wlasnie o kalibracji sondy (czujnika) pisze, takie jest moje pytanie, tylko nie chce robic tego recznie krok po kroku jak w instrukcji tylko moze ktos ma gotowe makro ktore robi to automatycznie: pomiar narzedzia->zatoczenie na znany wymiar->pomiar sonda pomiarowa=>przeliczenie prawidlowego polozenia czujnika narzedzia :)

: 15 lis 2012, 14:49
autor: artur235
Zmyliło mnie to "napisanie makropolecenia", później doczytałem tytuł postu.

Chyba niewiele da się zautomatyzować.

Można mierzyć narzędzie z programu? Znasz numery parametrów do kalibracji sondy?
Z grubsza:
Zmierzyć narzędzie z programu.
Zatoczyć np na fi 100
M00 (zmierz, wartość wpisz w offset 50)
Odczytać parametr kalibracyjnych sondy.
Odczytać offset 50
Policzyć i wpisać w parametr sondy.

Plus warunki dla różnych narzędzi.

: 15 lis 2012, 15:11
autor: zflaczały
tak to wszystko to ja wiem, u mnie procedura troche inaczej wyglada (w zasadzie zupelnie inaczej) ale w sumie to nie istotne, tylko chodzi mo i to czy ktos ma gotowe dzialajace makropolecenie ktore wyreczy leniwego operatora

: 15 lis 2012, 17:10
autor: artur235
Nie podawałem procedury tylko jak zrobił bym program.

Kalibracji sondy nie robi się zbyt często wiec nie wiem czy znajdziesz gotowca. Tym bardziej że chyba nie podałeś wersji sterowania.