sonda pomiarowa narzędzia TS27R
: 17 lut 2011, 14:57
WITAM
mam problem z sondą do ustawiania narzędzi.
w maszynie ANDRYCHÓW (BACA 1000)
Typ sondy TS27R
po najechaniu nad sondę i wybraniu polecenia pomiar długości(u mnie P9851)
Ruszy około 0.5mm do dołu i wyświetla błąd 3092 PROBE OPEN
W Andrychowie zasugerowali, że ktoś kombinował w kalibracji sondy
ja zaś uważam że na 99% nikt tego nie zrobił (bo nie potrafił odblokować makra)
u mnie to tak wygląda
%
O8000(KALIBRACJA SONDY NARZEDZIOWEJ)
#506=0.3(WYCOFANIE)
#525=100.(SZYBKI DOJAZD W OSI Z)
#526=10.(POZYCJA BEZPIECZNA W OSI Z)
#527=10.(POWYZEJ TEJ SREDNICY NARZEDZIA OBRACAJA SIE)
#528=89.(MAX. SREDNICA NARZEDZIA)
#529=3.(TYP OFSETU NARZEDZI)
#531=0.(CALE/MM)
(KALIBRACJA DLUGOSCI)
G65P9851K100.000
(KALIBRACJA W OSI X)
#530=1(WYBOR OSI X)
G65P9852S18.000K12.7Z-15(S-SREDNICA TRZPIENIA WZORCOWEGO)
(KALIBRACJA W OSI Y)
#530=2.(WYBOR OSI Y)
G65P9852S18.000K12.7Z-15(S-SREDNICA TRZPIENIA WZORCOWEGO)
M30
%
w tamtym tygodniu wyrzuciło termik od 24V (między innymi zasilanie interfejsu sondy)
osłona od kabla jest złamana w kilku miejscach (ale po jej zdjęciu okazuje się że kabel cały)
może ktoś z kolegów by coś doradził
mam problem z sondą do ustawiania narzędzi.
w maszynie ANDRYCHÓW (BACA 1000)
Typ sondy TS27R
po najechaniu nad sondę i wybraniu polecenia pomiar długości(u mnie P9851)
Ruszy około 0.5mm do dołu i wyświetla błąd 3092 PROBE OPEN
W Andrychowie zasugerowali, że ktoś kombinował w kalibracji sondy
ja zaś uważam że na 99% nikt tego nie zrobił (bo nie potrafił odblokować makra)
u mnie to tak wygląda
%
O8000(KALIBRACJA SONDY NARZEDZIOWEJ)
#506=0.3(WYCOFANIE)
#525=100.(SZYBKI DOJAZD W OSI Z)
#526=10.(POZYCJA BEZPIECZNA W OSI Z)
#527=10.(POWYZEJ TEJ SREDNICY NARZEDZIA OBRACAJA SIE)
#528=89.(MAX. SREDNICA NARZEDZIA)
#529=3.(TYP OFSETU NARZEDZI)
#531=0.(CALE/MM)
(KALIBRACJA DLUGOSCI)
G65P9851K100.000
(KALIBRACJA W OSI X)
#530=1(WYBOR OSI X)
G65P9852S18.000K12.7Z-15(S-SREDNICA TRZPIENIA WZORCOWEGO)
(KALIBRACJA W OSI Y)
#530=2.(WYBOR OSI Y)
G65P9852S18.000K12.7Z-15(S-SREDNICA TRZPIENIA WZORCOWEGO)
M30
%
w tamtym tygodniu wyrzuciło termik od 24V (między innymi zasilanie interfejsu sondy)
osłona od kabla jest złamana w kilku miejscach (ale po jej zdjęciu okazuje się że kabel cały)
może ktoś z kolegów by coś doradził